![]() Неисправность Буд 302-м |
![]() Неисправность Буд 302-м |
smk-telekom |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 ![]() |
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? БУД-302м + БВД-342R нет питания на DL+/DL-, на клеммах Е+/GND 5.6В соответственно ничерта не работает (всё мерил на отключенных и на подключенных клеммах, пред. в порядке). Вынимаю БУД, везу в офис, там на столе сотрудникам показываю и о чудо напруга в норме, парни крутят у виска. Приезжаю обратно, ставлю, все пашет, чертыхаюсь, собираю манатки направляюсь к выходу, опять не работает. Короче смысл такой отключаешь питание на нек. время работает минут пять и всё. Помогите, кто вкурсе, что за ё....ь?
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Надо проверять отдельно БУД, ничего к нему не подключая.
Проверить напряжения: 1. На +E относительно GND должно быть +15V стабилизированных - т. е. как с подключенным БВД так и с отключенными всеми блоками от БУД напряжение не должно изменятся. 2. На DL+ относительно DL- должно быть до 18V без нагрузки и не менее 12V c подключенным замком. 3. На 8 ножке (крайняя справа в нижнем ряду) микросхемы памяти ("Memory chip") должно быть ок. +5V относительно GND. Если эти напряжения не в норме значит БУД неисправен. Отправляйте в ремонт по гарантии если он новый. |
![]() ![]() |