![]() Неисправность Буд 302-м |
![]() Неисправность Буд 302-м |
smk-telekom |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 ![]() |
Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью? БУД-302м + БВД-342R нет питания на DL+/DL-, на клеммах Е+/GND 5.6В соответственно ничерта не работает (всё мерил на отключенных и на подключенных клеммах, пред. в порядке). Вынимаю БУД, везу в офис, там на столе сотрудникам показываю и о чудо напруга в норме, парни крутят у виска. Приезжаю обратно, ставлю, все пашет, чертыхаюсь, собираю манатки направляюсь к выходу, опять не работает. Короче смысл такой отключаешь питание на нек. время работает минут пять и всё. Помогите, кто вкурсе, что за ё....ь?
|
![]() ![]() |
pablo |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 39 Joined: 29-July 11 Member No.: 46 885 ![]() |
у меня тоже что-то подобно было, 302м+311R, раза 3 снимал, на стенде все ок, на объекте нет, проверил все что только можно было проверить...и решил что чертовщина)), на 4 раз приехал ставить - заметил возле дверной коробки силовой кабель под пеной, притащил спецально переноску с нулем, чтобы напругу замерить (напруги не было на двери), поглядел куда он идет - ничего не понял (общага секционка 160 с лишним квартир, состояние ужасное)), отрезал его нахрен (не правильно конечно, но видимо от безысходности уже)). Поставил оборудование... и ЧУДО (высшие силы все-таки есть))) - все заработало и работает уже больше года без каких-либо подобных проблем
что было? хрен его знает... а у тебя похоже на замыкание е+ и граунд каких-нибудь, 342 это с такой плоской шиной? (провода из бвд), они переламываются частенько и замыкают |
![]() ![]() |