Добрый день. Такая проблема.

На входной двери БВД-407 и подключена панель к монитору М402. Все работает.

На соседней двери панель БВД-403 подключенная к монитору М403. + контроллер КТМ-602R . Эта связка опять же нормально функционирует.

Но вот попытка связать 402 и 403 неудачна.

Связал по схеме. джампер HS\Mon выставил по инструкции. Тишина. вызова на второй монитор не идет.
При этом когда оставил джампер на Equiv случайно то второй монитор (403) показал входящий сигнал от панели 407. только дверь открыть не смог. Может я что то там спалил случайно? И если спалил то в котором устройстве и как это проверить?

причем инструкция по подключению доп монитора не содержит нормальной схему по подключению при наличии у второго монитора еще и собственной панели. Вечно я путаюсь в этих связках Line на СС.

Пробовал отключить от второго монитора панель и сделать все как будто она своей панели не имеет а является только доп монитором. Снова тишина. Что делать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Aug 4 2011, 14:53
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Ничего не понятно. В какой инструкции Вы нашли что-то подобное?

На сколько можно понять, у Вас есть две независимые системы индивидуального домофона, которые нужно связать вместе? Задача в том, чтобы при звонке с любого блока вызова звонили и могли открыть оба монитора? В этом случае нужно определить один из мониторов как основной, а другой как дополнительный. К дополнительному допускается подключить свой собственный блок вызова, но подключать дополнительный монитор к основному, так чтобы основной был и основным и дополнительным одновременно нельзя. Иными словами перемычку переставлять следует только в одном из двух мониторов, в том, к выходу HS+, HS-, VO и GND которого что-либо подключается. А подключаться может трубка УКП или другой монитор.

Вот два варианта:
1. Оба БВД - БВД-407 и БВД-403 подключаются к одному из мониторов - к любому, это значения не имеет. Этот монитор становится основным, в нём переставляется перемычка и к выходу монитора HS+, HS-, VO и GND подключается один из двух входов другого монитора, который становится дополнительным, в котором не переставляется перемычка и который не способен переключать изображения и просматривать изображения без вызова - т.е. работает только во время вызова. Кроме того, разговор на дополнительном мониторе будет перехвачен основным монитором при поднятии трубки на основном мониторе и не наоборот.
2. Один блок вызова работает на оба монитора, а другой блок вызова только на один дополнительный монитор. Тогда дополнительный монитор будет "полноправным хозяином" этого блока вызова и будет иметь все функции управления этим блоком.

При подключении по варианту 1 с любого монитора возможен разговор и отпирание замка во время вызова. Если нужно добавить возможность просмотра картинки без вызова, то это можно реализовать если в вариант 1 добавить 4 диода и проложить два кабеля видеосигнала и 4 отдельных провода вместо одного кабеля видеосигнала и 2 отельных проводов между мониторами.