Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БВД403 + автоматические ворота

, вместо электрозамка
c-t-cat
post Jul 21 2011, 19:38
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 21-July 11
Member No.: 46 876



Добрый день!

Установил БКМ-440 с монитором МТ460СМ и блоком вызова БВД403CPL.
Т.к. объект - загородный дом, то хотелось бы, чтобы кнопка открывания замка на мониторе управляла автоматическими воротами.
Поэтому контакты LC и GND блока вызова подключены к соответствующим контактам блока управления приводами ворот. (Для срабатывания блока управления воротами достаточно замыкания/импульса этих двух контактов. При этом каждое замыкание дает команду из последовательности ОТКРЫТЬ-СТОП-ЗАКРЫТЬ-СТОП.)

Фактически оказалось что контакты LC и GND блока вызова постоянно замкнуты. Даже при выключенном питании БКМ. huh.gif

Вопрос: как можно заставить работать такую схему? cool.gif

Блок управления воротами Nice Mindy A60/a, описание здесь: http://www.sart-vorota.ru/pdf/A60.pdf
контакты LC и GND БВД подключены к контактам 25 и 20 блока соответственно.

Спасибо!

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jul 21 2011, 21:13
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Категорически нельзя было подключать БВД напрямую к приводу ворот!!!

Итальянцы руководствуясь одним им понятными соображениями делают линии управления с переменно-постоянным током различного напряжения. В результате для управления должны применяться только т.е. "сухие" контакты! Т.е. фактически это только кнопки, которые можно заменить только контактами реле.


Вам нужно поставить блок реле, если БВД ещё не сгорел. Либо выбирать БВД с сухими контактами - БВД-402.

При использовании БВД-403 и других с линией LC необходимо взять реле или блок реле от систем ОПС, например БРВ:
Attached Image
или
Attached Image

Плюс обмотки реле подключить к +Е БВД, а минус обмотки реле к LC.
Нормально разомкнутую группу контактов подключить к соответствующим клеммам привода ворот.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post