Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Панель БВД 407

, запись Мастер ключа
Zoom
post Jul 16 2011, 00:41
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 17-June 11
Member No.: 46 828



Как записать в панель БВД 407 Мастер ключ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Jul 21 2011, 12:33
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Ну ПВС на 0,75 для такого расстояния конечно дороговат - более чем достаточно ШВВП меньшего сечения.
Экранированная "витая пара" - кабель FTP тоже не к чему, но её вполне должно быть достаточно.

Странно, что "на столе" у Вас всё было хорошо... При качественных проводах, такая проблема может быть только на неисправном БВД. Измерьте на всякий случай напряжение на клеммах +Е и GND, должно быть не меньше 16V.

Подключается данный БВД следующим образом:
1. В монитре не забыть поставить перемычку между LN- и GND
2. LN на LN+ монитра
3. GND на GND монитра
4. +E на "+15V" монитора - на этой клемме должно быть 17-18V
5. Ec на Ес монитора
6. VO на VI монитора, при использовании "витой пары" второй провод в этой паре должен быть VG БВД - GND монитора.

Если замок питается от монитора, то может быть замок создаёт просадку напряжения до менее чем 16V?