![]() Панель БВД 407, запись Мастер ключа |
![]() Панель БВД 407, запись Мастер ключа |
Zoom |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 13 Joined: 17-June 11 Member No.: 46 828 ![]() |
Как записать в панель БВД 407 Мастер ключ?
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Ну ПВС на 0,75 для такого расстояния конечно дороговат - более чем достаточно ШВВП меньшего сечения.
Экранированная "витая пара" - кабель FTP тоже не к чему, но её вполне должно быть достаточно. Странно, что "на столе" у Вас всё было хорошо... При качественных проводах, такая проблема может быть только на неисправном БВД. Измерьте на всякий случай напряжение на клеммах +Е и GND, должно быть не меньше 16V. Подключается данный БВД следующим образом: 1. В монитре не забыть поставить перемычку между LN- и GND 2. LN на LN+ монитра 3. GND на GND монитра 4. +E на "+15V" монитора - на этой клемме должно быть 17-18V 5. Ec на Ес монитора 6. VO на VI монитора, при использовании "витой пары" второй провод в этой паре должен быть VG БВД - GND монитора. Если замок питается от монитора, то может быть замок создаёт просадку напряжения до менее чем 16V? |
![]() ![]() |