Требуется помощь: БВД-404А-4 + Iron Logic Z-5R, СРОЧНО! |
Требуется помощь: БВД-404А-4 + Iron Logic Z-5R, СРОЧНО! |
| Евгений_L |
Jul 20 2011, 18:49
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 20-July 11 Member No.: 46 873 |
Помогите пожалуйста со схемой подключения данной связки:блок вызова и контроллер IRON LOGIC Z-5R.
Домофон самый простой, без видео, просто как система доступа в офис. Не могу разобраться с подключением кнопки для выхода. Нужна ли связь с клеммы LC блока вызова и контроллером? Если да то как эту схему собрать правильно? PS: сам работаю электриком более 20 лет, но слаботочкой практически не занимался. Заранее спасибо за ответ. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jul 21 2011, 00:22
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Проще говоря подключите GND от БВД (блока вызова) к клемме "земля" контроллера (любой из двух, эти клеммы параллельны), а LC от БВД к клемме "кнопка" контроллера, параллельно кнопке, если таковая имеется в Вашей системе.
Светодиод, что нарисован зелёным на рисунке с контроллером обычно расположен на считывателе. Этот светодиод необходим для индикации считывания ключа и отпирания замка. |
Евгений_L Требуется помощь: БВД-404А-4 + Iron Logic Z-5R Jul 20 2011, 18:49
alex_t2 Да, нужна, и кроме этого нужна связь GND на блоке ... Jul 20 2011, 19:12
Dmfn_Create
Домофон самый простой, без видео, просто как сист... Jul 21 2011, 11:43
Евгений_L TS128
Dmfn_Create
спасибо за ответы. Вроде разобр... Jul 22 2011, 20:56![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 13th December 2025 - 12:26 |