![]() 4 двери + 2 калитки |
![]() 4 двери + 2 калитки |
дмитрий1223 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 580 ![]() |
здравствуйте.каким образом можно реализовать следующую схему:есть 4 подъезда +2 калитки.необходимо всё связать между собой так,чтобы была возможность вызова с любой панели любой квартиры.И ещё один вопрос возможна ли параллельная работа от одной бвд нескольких буд
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Камушек в сторону польского производителя, кстати, по поводу обещаний 1500 м.
Опыты "на столе" показали, что более-менее адекватно шина ведёт себя до сопротивления 50 Ом. Дело в том, что цифровая трубка - вещь достаточно низкоомная - при напряжении на линии порядка 7 вольт ток трубки достигает 100 мА. (Против примерно 20-ти у координатной) Это даёт более высокую помехозащищённость, но, понятное дело, при сопротивлении линии например 70 Ом половина от 7Вольт останется в проводке. Оставшихся 3.5 Вольт только-только хватает на (хреновенькую) работу микрофонного усилителя. При сопротивлении больше 80 Ом трубка ещё вызывается, но связь остаётся уже только снизу вверх. Так что ограничение в цифровых системах можно считать примерно аналогичным координатным. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 6th July 2025 - 04:46 |