здравствуйте.каким образом можно реализовать следующую схему:есть 4 подъезда +2 калитки.необходимо всё связать между собой так,чтобы была возможность вызова с любой панели любой квартиры.И ещё один вопрос возможна ли параллельная работа от одной бвд нескольких буд
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Линии DATA между БУД и БК нет.
Линия DATA есть только у TU-412 для связи с TK-401 и у мониторов для связи с БКМ, блоками, корыте устанавливаются по необходимости. Комплект оборудования у Denis S. корректный, всё будет работать. Не забудте только добавить к этому нужное количество блоков BS (кнопок). И питание мониторов лучше сделать групповое - от одного БПД-24/12-1-1 или любого другого на 24V. Для разветвления видеосигнала и питания используются блоки РВС-2 и РВС-4. При добавлении к этому комплекту АКК-100 нужно учесть, что этот блок не способен работать с пультом консьержа. |
![]() ![]() |