![]() Подскажите по подключению и оборудованию, 6 подъездов + калитка |
![]() Подскажите по подключению и оборудованию, 6 подъездов + калитка |
RedVaz99 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 19-July 10 Member No.: 46 292 ![]() |
Добрый день. Вопрос следующий:
Есть 6 подъездов (в них 64 квартиры всего), нумерация сквозная. На каждом из подъездов стоит БВД-313 + БУД-301М + БК-30. Можно ли используя это оборудование дополнительно подключить общую калитку с возможностью вызывать с неё любую квартиру? какое оборудование нужно устанавливать на калитку? Если с этим оборудованием нельзя организовать такую схему - то подскажите пожалуйста что надо заменить или добавить. Спасибо. |
![]() ![]() |
Радиотех |
![]()
Post
#2
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 81 Joined: 2-May 10 Member No.: 46 200 ![]() |
Добрый день. Вопрос следующий: Есть 6 подъездов (в них 64 квартиры всего), нумерация сквозная. На каждом из подъездов стоит БВД-313 + БУД-301М + БК-30. Можно ли используя это оборудование дополнительно подключить общую калитку с возможностью вызывать с неё любую квартиру? какое оборудование нужно устанавливать на калитку? Если с этим оборудованием нельзя организовать такую схему - то подскажите пожалуйста что надо заменить или добавить. Спасибо. Здравствуйте RedVaz99. Если вам не нужна возможность одновременной работы всех 6-ти панелей и калитки, то в полне подойдёт устройство АКК100(30). Конфигурация вашего оборудования как раз подходящая. |
![]() ![]() |