![]() Странная неисправность УКП, На УКП вызов идёт, но не отвечает |
![]() Странная неисправность УКП, На УКП вызов идёт, но не отвечает |
Dfyz13 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 23-June 11 Member No.: 46 834 ![]() |
БВД-431, БУД-420, БК-100.
С БВД квартира вызывается, УКП звенит, трубку снимаю, а она всё ровно звенит не на что не реагирует. Вообще понять не могу, что не так.... |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Вы предпринимаете не верные действия. Подключив трубку напрямую Вы можете проверить исправность трубки, но неисправности трубок встречаются относительно редко. По данным признакам может быть только одна неисправность - залипание контактов геркона, но это встречается крайне редко и не без других поломок трубки и остального домофона.
Начинать нужно с проверки правильности подключения трубок и исправности БК. Причём именно в такой последовательности - сначала, как самое вероятное, проверить исправность подключения всех трубок - поискать переполюсовки, параллельно подключенные абонентские устройства (УКП, мониторы), замыкание проводки домофона между собой и на металлические элементы дома и абонентские устройства подключенные скажем на два десятка или две единицы... любая из этих неполадок может привести к подобным её проявлениям. Потом, проверить исправность БК. Можете применить т.н. "токовый метод", он неоднократно был описан на этом форуме, обнаружив утечку тока на одной из клемм, отсоедините провод от этой клеммы БК и проверьте данную клемму ещё раз - если утечка осталась на клемме, значит БК неисправен. Достаточно одной неисправной линии БК, чтобы признать его неисправным и приступить к замене БК. Далее, если утечек тока нигде не обнаружится следует искать неправильно подключенные трубки путём диодной прозвонки на клеммах БК в различных сочетаниях. Неисправность УКП с такими как у Вас проявлениями легко проверяется мультиметром на месте - при уложенной трубке встаньте щупами мультиметра на клеммы трубки, с соблюдением полярности - если полярность Вы не на путали мультиметр в режиме диодной прозвонки покажет значение от 500 до 900 примерно, это означает в данном режиме измерения падение напряжения в районе 600 mV (0,6V) стандартное для обычных диодов, потом снимите трубку, не убирая щупы мультиметра - прибор покажет 1___ - выход за пределы измерения, если так значит трубка корректно поднимается и искать нужно неисправность в другом. Если же показания мультиметра при снятой трубке не изменятся, именно это наиболее важно - изменение показаний при снятии, значит и в правду трубка неисправна. |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 3rd July 2025 - 20:39 |