Проблема с сопряжением квартирного монитора с подъездным Vizit, свистит зараза |
Проблема с сопряжением квартирного монитора с подъездным Vizit, свистит зараза |
| sokos |
May 25 2011, 17:27
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 24-January 11 Member No.: 46 583 |
В подъезде установили вызывной блок BVD-343RCP c BUD-302М!
У заказчика в квартире монитор ND-200 и модуль сопряжения MC-Vizit. Производитель ND-200 уверяет что они тестили свои мониторы на совместимость с Vizit-ом с помощью модуля MC-Vizit и все должно работать корректно, но происходит следуещее: "При наборе номера квартиры с подъездного вызывного блока BVD-343 сигнал на монитор проходит (картинка с камеры загорается), но после первого "Бим-Бом" на подъездном вызывном блоке появляется свист (хотя на мониторе никаких действий еще не производилось). Если сбросить вызов с вызывного блока и набрать сново (пока на мониторе еще горит видеокартинка с блока вызова), то свист появляется сразу (даже "Бим-Бома" не проходит)". С обычной трубкой УКП-8 все работает и не свистит (звук и в трубке и в вызывном блоке достаточно громкий) Подскажите в какую сторону смотреть и где крутить? В чем может быть проблемма? |
![]() ![]() |
| TS128 |
May 31 2011, 19:59
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Можно!
Для начала возьмите и срисуйте схему, тогда можно будет подсказать Вам как её дороботать... Если Вы не способны срисовать схему, то значит и за дороботку её Вам лучше не браться. Можете взять принципиальную электрическую схему где-то у кого-то, но без схемы Вам нечего подсказывать... В принцепе для открывания замка достаточно сделать разрыв линии - это можент обеспечить к примеру реле. Ваш монитор формирует сигнал открывания замка в виде 12V постоянного тока в линию Audio. поставьте стабилитрон и транзисторный ключ к реле, и открывание замка у Вас гарантированно будет работать. |
| sokos |
Jun 1 2011, 08:37
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 10 Joined: 24-January 11 Member No.: 46 583 |
Можно! В принцепе для открывания замка достаточно сделать разрыв линии - это можент обеспечить к примеру реле. Ваш монитор формирует сигнал открывания замка в виде 12V постоянного тока в линию Audio. поставьте стабилитрон и транзисторный ключ к реле, и открывание замка у Вас гарантированно будет работать. Огромное спасибо! Буду пробовать. |
sokos Проблема с сопряжением квартирного монитора с подъездным Vizit May 25 2011, 17:27
TS128 В сторону монитра и адаптера. Проблема явно в плох... May 25 2011, 17:51
sokos
В сторону монитра и адаптера. Проблема явно в пло... May 26 2011, 10:05
Dmfn_Create
Лучше сначала покруть их регуляторы или попробов... May 26 2011, 11:56
sokos
Баланс блока вызова трогать нежелательно, а вот н... May 26 2011, 12:34
TS128 Объяснял же Вам суть работы Вашего адаптера.
Крут... May 26 2011, 19:08
alex_t2 Есть адаптеры с немного изменённой логикой.
Идея т... May 26 2011, 20:31
Dmfn_Create
Для прекращения звонка абонент должен нажать кно... May 26 2011, 21:17
TS128 Такие адаптиры и относились к классу "не тупы... May 26 2011, 21:20
sokos Спасибо за советы! Но самое главное что Заказч... May 27 2011, 11:29
sokos Вчера попробовал подключить тоже самое к другому V... May 30 2011, 11:27
TS128 БУД регулировать НЕЛЬЗЯ! У Вас ведь не один то... May 30 2011, 13:24
sokos
Об "автоматическом "снятии трубки... May 30 2011, 14:23
sokos
Замок не открывается исключитешльно по причинам н... May 31 2011, 10:06
alex_t2 Нужно так или иначе получить сигнал "трубка с... May 30 2011, 16:29![]() ![]() |