![]() про калитки, дом 2 подъезда 150 квартир |
![]() про калитки, дом 2 подъезда 150 квартир |
A2011 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-March 11 Member No.: 46 673 ![]() |
Добрый день, подскажите как правильно подключить калитку на двухподъездный дом в каждом подъезде по 70квартиир. калитка БВД 342 БУД 302М подъезды БВД-431 БУД420.
от в первом подъезде установлен один БК100, во втором два БК100 как правильно от БУД 302М (LN/ GND, Ek, SEL0, SEL1) протянуть провода до БК в подъездах? Можно ли сделать два ответвления один кабель кинуть от БУД 302М на БК первого подъезда и в параллель кабель кинуть на 2 БК второго подъезда при этом во втором подъезде использовать разные жилы для SEL0 И SEL1? Или только последовательно соединять? Спасибо! Какова максимальная длина линий от буд до укп 200м реально при D 0.5? |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
А объединяли чем?
Скорее всего что-то некорректно в настройках квартир. В принципе можете скинуть мне файл, постараюсь помочь. Лучше в формате .bin -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 01:02 |