Проблемма в следующем - при вызове абонента он снимает трубку и дверь тут же открывается(без нажатия на кнопку открывания), притом аудиосвязь не осуществляется. Такой глюк наблюдается у 2 квартир точно, замена УКП не помогла. Проверял токовым методом на переполюс, пробой на землю, наличие постороннего напряжения, напряжение на БПД - все безрезультатно. Оборудование БВД-SM100, БК-100.
|
![]() ![]() |
| kipovez7 |
Apr 26 2011, 21:02
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 26-April 11 Member No.: 46 749 |
Там два предохранителя.Один на 220-главный.И второй уже на самой плате.Проверил оба.И на контактах.Звонятся.И главное магнит же магнитит,только слабо.Что сотворили хозяева ума не приложу.Тоже думаю,так просто не ломается ничего.Сам киповцем работаю уже много лет,просто сейчас начальники дополнительно сюда в нагрузку на домофоны кинули(в нерабочее время),а для меня это пока темный лес.Так что извините ,если что за тупые вопросы.
|
spaiker Что за неисправность это может быть? Apr 25 2011, 19:54
TS128 Очевидно неисправность БВД-SM100. Неисправность та... Apr 25 2011, 20:42
kipovez7 Что может быть?Электромагнит двери очень слабо маг... Apr 26 2011, 10:42
Integral Service Питание 213 вольт не повлияет на силу магнита. У В... Apr 26 2011, 11:32
kipovez7 Прилегание магнита в норме.Проверял на других подь... Apr 26 2011, 18:59
TS128 Схема для этого не требуется. Читайте внимательно ... Apr 26 2011, 20:21
kipovez7 Ну вот!На рабочих домофонах,под нагрузкой как ... Apr 26 2011, 20:28
TS128 На БУД-301М имеется предохранитель на цепь замка. ... Apr 26 2011, 20:54
Integral Service Верно, за магнит отвечает тот предохранитель котор... Apr 27 2011, 00:12![]() ![]() |