![]() Что за неисправность это может быть?, И как ее лечить? |
![]() Что за неисправность это может быть?, И как ее лечить? |
spaiker |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 ![]() |
Проблемма в следующем - при вызове абонента он снимает трубку и дверь тут же открывается(без нажатия на кнопку открывания), притом аудиосвязь не осуществляется. Такой глюк наблюдается у 2 квартир точно, замена УКП не помогла. Проверял токовым методом на переполюс, пробой на землю, наличие постороннего напряжения, напряжение на БПД - все безрезультатно. Оборудование БВД-SM100, БК-100.
|
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Схема для этого не требуется. Читайте внимательно инструкцию на БУД, там всё написано.
Напряжение на DL+ DL- без нагрузки должно быть до 17-18V. Под нагрузкой не менее 12V. На контактах рядом с замком не менее 9,5V. При меньшем напряжении на замке не гарантируется заявленная сила удержания. |
![]() ![]() |