![]() Что за неисправность это может быть?, И как ее лечить? |
![]() Что за неисправность это может быть?, И как ее лечить? |
spaiker |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 ![]() |
Проблемма в следующем - при вызове абонента он снимает трубку и дверь тут же открывается(без нажатия на кнопку открывания), притом аудиосвязь не осуществляется. Такой глюк наблюдается у 2 квартир точно, замена УКП не помогла. Проверял токовым методом на переполюс, пробой на землю, наличие постороннего напряжения, напряжение на БПД - все безрезультатно. Оборудование БВД-SM100, БК-100.
|
![]() ![]() |
kipovez7 |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 26-April 11 Member No.: 46 749 ![]() |
Прилегание магнита в норме.Проверял на других подьездах(Проблема в том ,что у меня нет электр.схемы БУДА)Какое должно быть напряжение на клеммах DL(-) и DL(+)?
Магнит вскрывал-все в норме.Новый дом.Кабель целый.КЗ никак не может быть.Все заделано в стене.Все чисто.До этого полгода отработал. |
![]() ![]() |