Что за неисправность это может быть?, И как ее лечить? |
Что за неисправность это может быть?, И как ее лечить? |
| spaiker |
Apr 25 2011, 19:54
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 |
Проблемма в следующем - при вызове абонента он снимает трубку и дверь тут же открывается(без нажатия на кнопку открывания), притом аудиосвязь не осуществляется. Такой глюк наблюдается у 2 квартир точно, замена УКП не помогла. Проверял токовым методом на переполюс, пробой на землю, наличие постороннего напряжения, напряжение на БПД - все безрезультатно. Оборудование БВД-SM100, БК-100.
|
![]() ![]() |
| Integral Service |
Apr 26 2011, 11:32
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Питание 213 вольт не повлияет на силу магнита. У Вас может быть:
- плохое прилигание якоря (пластины которая на двери) к магниту -высокое сопротивление проводов питающих магнит или плохой контакт -неисправность магнита - КЗ между витками -неисправность БУДа (проверьте напряжение на клемах DL+ и DL-) -------------------- www.isnv.ru
|
spaiker Что за неисправность это может быть? Apr 25 2011, 19:54
TS128 Очевидно неисправность БВД-SM100. Неисправность та... Apr 25 2011, 20:42
kipovez7 Что может быть?Электромагнит двери очень слабо маг... Apr 26 2011, 10:42
kipovez7 Прилегание магнита в норме.Проверял на других подь... Apr 26 2011, 18:59
TS128 Схема для этого не требуется. Читайте внимательно ... Apr 26 2011, 20:21
kipovez7 Ну вот!На рабочих домофонах,под нагрузкой как ... Apr 26 2011, 20:28
TS128 На БУД-301М имеется предохранитель на цепь замка. ... Apr 26 2011, 20:54
kipovez7 Там два предохранителя.Один на 220-главный.И второ... Apr 26 2011, 21:02
Integral Service Верно, за магнит отвечает тот предохранитель котор... Apr 27 2011, 00:12![]() ![]() |