Монитор 402 + два блока БВД-407, Как подключить? Как писать видео? |
Монитор 402 + два блока БВД-407, Как подключить? Как писать видео? |
| Nordix |
Apr 13 2011, 07:26
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 12-April 11 Member No.: 46 730 |
Имеется монитор 402 и две двери с блоками БВД-407. Есть ли схема для работы всего этого комплекта?
И еще. как можно заставить работать камеру постоянно, что бы сигнал с нее шел не только на домофон во время вызова но и постоянно на видеорегистратор. Или это надо разбирать панель и подключаться к камере напрямую? Сейчас сигнал есть во время вызова , что в принципе уже нормально. Но хотелось бы писать видео не только в этот момент. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Apr 14 2011, 19:30
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
БВД 407 управляет "-" электрозамка а "+" от блока питания 12V идёт напрямую к замку. Иными словами -12V и -18V от БПД-18/12-1-1 подключаются к GND БВД-407, к этой клемме также подключается GND от монитра. К клемме +E БВД подключается только +18V от БПД, а замок подключается к LC от БВД и к +12V от блока питания.
Взгляните на схемы из инструкции на БВД-407. Именно так замок подключается в случае работы БВД-407 с любым из современных мониторов Vizit за исключением М-403. |
| Nordix |
Apr 25 2011, 08:09
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 12-April 11 Member No.: 46 730 |
БВД 407 управляет "-" электрозамка а "+" от блока питания 12V идёт напрямую к замку. Иными словами -12V и -18V от БПД-18/12-1-1 подключаются к GND БВД-407, к этой клемме также подключается GND от монитра. К клемме +E БВД подключается только +18V от БПД, а замок подключается к LC от БВД и к +12V от блока питания. Взгляните на схемы из инструкции на БВД-407. Именно так замок подключается в случае работы БВД-407 с любым из современных мониторов Vizit за исключением М-403. Я несколько раз пролистал инструкции и вроде нашел подобное решение но с электромеханическими замками. Скажите. в Ln1- и Ln2- надо просто забросить на СС? А принципиально один минус на СС а второй на CD? и еще. после перекладки одного из проводов у меня заработал и замок и панель на открывание с монитора. Но вторая панель так и живет без электроэнергии. Можно один БП навесить для работы обеих панелей? или не потянет? |
Nordix Монитор 402 + два блока БВД-407 Apr 13 2011, 07:26
TS128 Монитор М-402 - двухканальный. Схема подключения Б... Apr 13 2011, 10:25
Nordix Спасибо за ответ.
Не могли бы Вы просветить еще ... Apr 14 2011, 11:49
TS128 Да, совершенно одинаково всё подключается на первы... Apr 14 2011, 16:48
Nordix
Да, совершенно одинаково всё подключается на перв... Apr 14 2011, 19:07
TS128 СС, CD и так далее - это просто координаты клемм п... Apr 25 2011, 13:09![]() ![]() |