Добрый всем день!
Возникла у нас новая проблема! К нам поступила заявка от одного из жильцов. Суть его вопроса в следующем: когда он в квартире у себя разговаривает по телефону (радиотрубка) то слышит переговоры по домофонной системе: звуки вызова, ответ абонента и т.д. До этого говорит стоял проводной телефон - было тоже самое. Конфигурация оборудования такова БВД313 - КСПВГ10 - БУД301М - UTP4х2 - БК100 -ТПП20 - плинт - UTP8x2 - УКП8SM. По кабелю UTP8x2(стояки закладывались при строительстве) также идет телефония и интернет не у всех конечно а кому необходимо. В предыдущей своей теме я уже писал, что идет монтаж нескольких жилых кварталов (новостройки).Этот дом сдавался одним из первых около двух лет назад. В остальных домах система выполнена аналогично. Никаких помех никогда не возникало. Именно с этого дома только одно обращение. Домофон работает, открывает, никаких перекличек, все путем. По заявке жильца связисты-телефонисты проверили свое оборудование, кабель по стояку. Сказали что "у них все зашибись, это неисправность домофонной системы, это типа она саздает помехи в телефонии"... Кто сталкивался с такой задачей? Где порыться? Заранее спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Apr 13 2011, 20:25
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



blink.gif Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привыкли телефонами заниматься и не знаете, что такое координатная ситема у домофнов??? Это у телефонов симметричные двухпроводные линии, а в домофонах нет ничего подобного!

80 квартир это ерунда - достаточно кабеля КСПВ 18х0,4 или КСПВГ 18х0,4 или аналогично 0,5 мм. Правда кабель 18 проводов редко бывает в продаже, а самое главное кабеля 80 проводов хватит на любой подъезд только при использовании БУД-301К или БУД-302К-80, более универсальным и распространённым кабелем является КСПВ(Г) 20х0,4(0,5). Такой кабель имеет диаметр 7-8 мм гибкий, легко зачищается, имеет яркие цвета проводов. Кабель ТПП напротив очень тяжело разделывается и хорошо подходит только под заделку в плинты, но не ставить же плинт на каждом этаже вместе с кучей кабелей и муфтами. Понятно, что у телефонистов кабель из стояка уходит за пределы дома и поэтому удобнее прокладывать ТПП. Но у домофона-то совсем другие условия, поэтому ТПП используют только когда нет под рукой ничего лучше.

А если тянуть от каждой квартиры отдельную пару проводов дальше чем до этажного щитка, то практически не избавится от проблем с плохими контактами, всяких замыканий и так далее на протяжении всей жизни такой системы.

Места, где провода замурованы следует считать самыми подозрительными - в любом месте замурованный кабель может быть поврекждён и замыкать на что угодно! Доверять можно только кабелям свободно проложенным в трубах, каналах, шахтах, по поврехности и так далее.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Garant
post Apr 14 2011, 07:02
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 8-April 11
Member No.: 46 721



Цитата(TS128 @ Apr 13 2011, 23:25) *

blink.gif Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привыкли телефонами заниматься и не знаете, что такое координатная ситема у домофнов??? Это у телефонов симметричные двухпроводные линии, а в домофонах нет ничего подобного!

80 квартир это ерунда - достаточно кабеля КСПВ 18х0,4 или КСПВГ 18х0,4 или аналогично 0,5 мм. Правда кабель 18 проводов редко бывает в продаже, а самое главное кабеля 80 проводов хватит на любой подъезд только при использовании БУД-301К или БУД-302К-80, более универсальным и распространённым кабелем является КСПВ(Г) 20х0,4(0,5). Такой кабель имеет диаметр 7-8 мм гибкий, легко зачищается, имеет яркие цвета проводов. Кабель ТПП напротив очень тяжело разделывается и хорошо подходит только под заделку в плинты, но не ставить же плинт на каждом этаже вместе с кучей кабелей и муфтами. Понятно, что у телефонистов кабель из стояка уходит за пределы дома и поэтому удобнее прокладывать ТПП. Но у домофона-то совсем другие условия, поэтому ТПП используют только когда нет под рукой ничего лучше.

А если тянуть от каждой квартиры отдельную пару проводов дальше чем до этажного щитка, то практически не избавится от проблем с плохими контактами, всяких замыканий и так далее на протяжении всей жизни такой системы.

Места, где провода замурованы следует считать самыми подозрительными - в любом месте замурованный кабель может быть поврекждён и замыкать на что угодно! Доверять можно только кабелям свободно проложенным в трубах, каналах, шахтах, по поврехности и так далее.


Да не привык я телефонами и домофонами заниматься! пришлось около года назад. Мне схему показали - "соберешь (имея это, это и это)" "соберу" и понеслось.
Просветите если не трудно про координатную систему (я так глубоко не вгрызался в эту тему) и как КСПВГ 18 подключить 80 кв. Буду признателен за науку!
Провода не замурованы, Замурованы пространства между трубами. Т.е. нет пропихнуться ни в трубе не возле!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Apr 14 2011, 09:04
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(Garant @ Apr 14 2011, 08:02) *

Просветите если не трудно про координатную систему (я так глубоко не вгрызался в эту тему) и как КСПВГ 18 подключить 80 кв. Буду признателен за науку!


Элементарно, Ватсон! 80 квартир - это 10 проводов единиц и 8 проводов десятков, что можно увидеть невооруженным глазом на разъеме коммутатора. Трубки подключаются плюсом к проводу с нужным десятком, минусом к проводу с нужной единицей, то есть трубка кв.71 подключается плюсом к 7-му проводу десятков, минусом к 1-му проводу единиц. Внутри каждой трубки есть диод, при помощи которого образуется матрица десятков и единиц и ток идет в нужном направлении.

Как вы с такими знаниями смонтировали целый квартал?


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Garant
post Apr 14 2011, 09:31
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 8-April 11
Member No.: 46 721



Цитата(Dmfn_Create @ Apr 14 2011, 12:04) *

Элементарно, Ватсон! 80 квартир - это 10 проводов единиц и 8 проводов десятков, что можно увидеть невооруженным глазом на разъеме коммутатора. Трубки подключаются плюсом к проводу с нужным десятком, минусом к проводу с нужной единицей, то есть трубка кв.71 подключается плюсом к 7-му проводу десятков, минусом к 1-му проводу единиц. Внутри каждой трубки есть диод, при помощи которого образуется матрица десятков и единиц и ток идет в нужном направлении.

Как вы с такими знаниями смонтировали целый квартал?


Да я не про это спросил! Я прекрасно знаю как подключается коммутатор и трубки! Разговор то повелся уже об удобстве монтажа! Я уже говорил что линии по стоякам уже проложены при строительстве по умолчанию! Все! Вот они пришли 80 UTP в узел связи! Каждая квартира на свой плинт одним хвостом - другим в квартире! А дальше уже кто как считает нужным! Я прокладываю от плинтов ТПП20 (4 шт) и коммутирую все на БК . Отдельная квартира - отдельная пара. Можно конечно от БК до плинтов проложить КСПВ или еще чего на 18 проводов и коммутировать на плинтах ( провод десятки раскидывать на 10 плинтов и т.д) Интернет цепляют на свои пары, телефон на свои, домофон на свои. Вот и все! Все проложено в лотке,на плинт можно воткнуть проверочную трубку, можно прозвонить наличие трубки в квартире, удобно для ремонта обслуживания и т.д. И нет нужды бегать по этажам, все неисправности выявляются в одном месте
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Garant   Телефон + домофон   Apr 13 2011, 10:20
TS128   Где-то провод от домофона имеет электрический конт...   Apr 13 2011, 10:34
Garant   Где-то провод от домофона имеет электрический кон...   Apr 13 2011, 11:59
Integral Service   Там где начинается UTP8x2 для этой квартиры, UTP о...   Apr 13 2011, 11:01
Integral Service   Возможно процедура проверки в большинстве случаев...   Apr 13 2011, 15:16
TS128   :blink: Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привыкл...   Apr 13 2011, 20:25
Garant   :blink: Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привык...   Apr 14 2011, 07:02
Dmfn_Create   Просветите если не трудно про координатную систем...   Apr 14 2011, 09:04
Garant   Элементарно, Ватсон! 80 квартир - это 10 пр...   Apr 14 2011, 09:31
Integral Service   Тут я не соглашусь. Мы унаследовали у одной фирмы...   Apr 13 2011, 23:35
TS128   Дело в том, что очень трудоёмко и сложно сделать к...   Apr 14 2011, 05:14
TS128   То что уже было до Вас - понятно, ничего удивитель...   Apr 14 2011, 09:58
Dmfn_Create   Единственное, при решении использовать имеющийся...   Apr 14 2011, 10:13
Integral Service   В этом с Вами согласен, в унаследованных подъезда...   Apr 14 2011, 11:12
Garant   В этом с Вами согласен, в унаследованных подъезда...   Apr 14 2011, 11:54


Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 6th July 2025 - 03:28