Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Телефон + домофон

, наводки в линии
Garant
post Apr 13 2011, 10:20
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 8-April 11
Member No.: 46 721



Добрый всем день!
Возникла у нас новая проблема! К нам поступила заявка от одного из жильцов. Суть его вопроса в следующем: когда он в квартире у себя разговаривает по телефону (радиотрубка) то слышит переговоры по домофонной системе: звуки вызова, ответ абонента и т.д. До этого говорит стоял проводной телефон - было тоже самое. Конфигурация оборудования такова БВД313 - КСПВГ10 - БУД301М - UTP4х2 - БК100 -ТПП20 - плинт - UTP8x2 - УКП8SM. По кабелю UTP8x2(стояки закладывались при строительстве) также идет телефония и интернет не у всех конечно а кому необходимо. В предыдущей своей теме я уже писал, что идет монтаж нескольких жилых кварталов (новостройки).Этот дом сдавался одним из первых около двух лет назад. В остальных домах система выполнена аналогично. Никаких помех никогда не возникало. Именно с этого дома только одно обращение. Домофон работает, открывает, никаких перекличек, все путем. По заявке жильца связисты-телефонисты проверили свое оборудование, кабель по стояку. Сказали что "у них все зашибись, это неисправность домофонной системы, это типа она саздает помехи в телефонии"... Кто сталкивался с такой задачей? Где порыться? Заранее спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Integral Service
post Apr 13 2011, 23:35
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
А если тянуть от каждой квартиры отдельную пару проводов дальше чем до этажного щитка, то практически не избавится от проблем с плохими контактами, всяких замыканий и так далее на протяжении всей жизни такой системы.

Тут я не соглашусь. Мы унаследовали у одной фирмы около 50 подъездов, в которых от каждоый квартиры выходит ТРП2*0,5 и идет до самого БК. Все проложено по слаботочным шахтам, а БК распологают на среднем этаже. Вот только я очень сочуствую монтажникам которые пропихивали эти пучки ТРП в слаботочные шахты. Но факт, что КЗ и переполюсовки и т.п. на таких подъездах именно по пути от УКП до БК встречаются реже чем на обычных подъездах с магистралью из КСПВ. Но не скрою, что если все же такое появляется - это проблема на пол дня для ремонтников, т.к. чтобы найти место контакта нужно крамсать провод на кусочки для прозвонки каждого участка. Тянуть ТПП - это конечно еще более тяжкое наказание ремонтникам, т.к. даже на последний этаж, где к примеру 4 квартиры - будет подходить 80 пар wacko.gif и еще больше проблем с цветами - что нибудь перепутать там - святое дело. Мы для т.н. стандартизации используем только КСПВ2-, 4-, 6-, 10*0,4. Т.е. для шины единиц используется 10-ка, а для линии десятков - в зависимости от кол-ва квартир. Так же КСПВ2*0,4 используется для поквартирной разводки, а КСПВ 10*0,4 для цепи "БУД-БВД" (на замок пускаем отдельно ШВВП2*0,5 напрямую от БУДа)


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Garant   Телефон + домофон   Apr 13 2011, 10:20
TS128   Где-то провод от домофона имеет электрический конт...   Apr 13 2011, 10:34
Garant   Где-то провод от домофона имеет электрический кон...   Apr 13 2011, 11:59
Integral Service   Там где начинается UTP8x2 для этой квартиры, UTP о...   Apr 13 2011, 11:01
Integral Service   Возможно процедура проверки в большинстве случаев...   Apr 13 2011, 15:16
TS128   :blink: Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привыкл...   Apr 13 2011, 20:25
Garant   :blink: Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привык...   Apr 14 2011, 07:02
Dmfn_Create   Просветите если не трудно про координатную систем...   Apr 14 2011, 09:04
Garant   Элементарно, Ватсон! 80 квартир - это 10 пр...   Apr 14 2011, 09:31
Integral Service   Тут я не соглашусь. Мы унаследовали у одной фирмы...   Apr 13 2011, 23:35
TS128   Дело в том, что очень трудоёмко и сложно сделать к...   Apr 14 2011, 05:14
TS128   То что уже было до Вас - понятно, ничего удивитель...   Apr 14 2011, 09:58
Dmfn_Create   Единственное, при решении использовать имеющийся...   Apr 14 2011, 10:13
Integral Service   В этом с Вами согласен, в унаследованных подъезда...   Apr 14 2011, 11:12
Garant   В этом с Вами согласен, в унаследованных подъезда...   Apr 14 2011, 11:54