Добрый всем день!
Возникла у нас новая проблема! К нам поступила заявка от одного из жильцов. Суть его вопроса в следующем: когда он в квартире у себя разговаривает по телефону (радиотрубка) то слышит переговоры по домофонной системе: звуки вызова, ответ абонента и т.д. До этого говорит стоял проводной телефон - было тоже самое. Конфигурация оборудования такова БВД313 - КСПВГ10 - БУД301М - UTP4х2 - БК100 -ТПП20 - плинт - UTP8x2 - УКП8SM. По кабелю UTP8x2(стояки закладывались при строительстве) также идет телефония и интернет не у всех конечно а кому необходимо. В предыдущей своей теме я уже писал, что идет монтаж нескольких жилых кварталов (новостройки).Этот дом сдавался одним из первых около двух лет назад. В остальных домах система выполнена аналогично. Никаких помех никогда не возникало. Именно с этого дома только одно обращение. Домофон работает, открывает, никаких перекличек, все путем. По заявке жильца связисты-телефонисты проверили свое оборудование, кабель по стояку. Сказали что "у них все зашибись, это неисправность домофонной системы, это типа она саздает помехи в телефонии"... Кто сталкивался с такой задачей? Где порыться? Заранее спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Apr 13 2011, 10:34
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Где-то провод от домофона имеет электрический контакт с проводом телефона. Достаточно контакта одного из двух проводов телефона с одним из проводов домофона. Контакт может быть и через электрический щиток.

Вообще ТПП20 и плинт - это лишнее: Вы же его не в кабельной канализации под землёй проводите в тяжёлых условиях эксплуатации... Обычно ВСЯ проводка домофона деляется разными кабелями от 2 до 20 проводов марок КСПВ/КСПВГ.

Прокладывать в одном кабеле UTP, да и вообще в любом кабеле разные сигналы - телефон, интернет, домофон - вообще ниде никогда не рекомндуется воизбежании наводок. Два кабеля рядом - вполне нормально, а вот в одном кабеле - нет.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Garant
post Apr 13 2011, 11:59
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 8-April 11
Member No.: 46 721



Цитата(TS128 @ Apr 13 2011, 13:34) *

Где-то провод от домофона имеет электрический контакт с проводом телефона. Достаточно контакта одного из двух проводов телефона с одним из проводов домофона. Контакт может быть и через электрический щиток.

Вообще ТПП20 и плинт - это лишнее: Вы же его не в кабельной канализации под землёй проводите в тяжёлых условиях эксплуатации... Обычно ВСЯ проводка домофона деляется разными кабелями от 2 до 20 проводов марок КСПВ/КСПВГ.

Прокладывать в одном кабеле UTP, да и вообще в любом кабеле разные сигналы - телефон, интернет, домофон - вообще ниде никогда не рекомндуется воизбежании наводок. Два кабеля рядом - вполне нормально, а вот в одном кабеле - нет.


В остальных домах все работает. Плюс некоторые квартиры ставят на сигнализацию и пара задействуется из этой же UTP. Когда пошел монтаж домофонных систем оценили возможность прокладки отдельных линий по стоякам и не оказалось возможности - кабельный межэтажный канал выполнен из ПВХ труб 50 мм диаметром. На верхних этажах еще есть возможность пропихнуть что-то , а вот на нижних все забито плотнячком и замуровано (спасибо Равшану и Джамшуту) - поэтому использовали кабель заложенный по умолчанию. Ещё раз повторюсь проблем не возникало. По поводу ТПП : На 80 квартир в подъезде лучше на мой взгляд положить 4 куска ТПП по 4-6 метров чем 80 пар КСПВ, ну кому как удобнее (кому жигули кому лексус), в каждом подъезде на 1-м этаже - узел связи, в котором установлена стойка с телефонным и интернет оборудованием, поквартирно плинты - очень удобно для обслуживания, все в одном месте. Скорее всего действительно имеет место контакт, хотя связисты божатся что у них все ок. Обычно они прозванивают все пары на кз,изоляцию, симметрию и т.д. Будем искать!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Garant   Телефон + домофон   Apr 13 2011, 10:20
TS128   Где-то провод от домофона имеет электрический конт...   Apr 13 2011, 10:34
Garant   Где-то провод от домофона имеет электрический кон...   Apr 13 2011, 11:59
Integral Service   Там где начинается UTP8x2 для этой квартиры, UTP о...   Apr 13 2011, 11:01
Integral Service   Возможно процедура проверки в большинстве случаев...   Apr 13 2011, 15:16
TS128   :blink: Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привыкл...   Apr 13 2011, 20:25
Garant   :blink: Зачем 80 пар КСПВ? Вы вообще как, привык...   Apr 14 2011, 07:02
Dmfn_Create   Просветите если не трудно про координатную систем...   Apr 14 2011, 09:04
Garant   Элементарно, Ватсон! 80 квартир - это 10 пр...   Apr 14 2011, 09:31
Integral Service   Тут я не соглашусь. Мы унаследовали у одной фирмы...   Apr 13 2011, 23:35
TS128   Дело в том, что очень трудоёмко и сложно сделать к...   Apr 14 2011, 05:14
TS128   То что уже было до Вас - понятно, ничего удивитель...   Apr 14 2011, 09:58
Dmfn_Create   Единственное, при решении использовать имеющийся...   Apr 14 2011, 10:13
Integral Service   В этом с Вами согласен, в унаследованных подъезда...   Apr 14 2011, 11:12
Garant   В этом с Вами согласен, в унаследованных подъезда...   Apr 14 2011, 11:54