дмитрий1223
post Mar 4 2011, 19:25
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 12
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 580



Здравствуйте.Может ли влиять блок управления пультом консъержа TU 412 из-за какой либо своей неисправности на коммутацию.Вся коммутация проверена неоднократно,перетянул все этажные соединения,поменял БК,БВД.Ничего не изменилось,как были периодические проблемы с коммутацией,так они и остались. Оборудование стоит следующее: БВД 311,БК 100,БУД 301 М
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Mar 5 2011, 21:35
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Рискну немного дополнить ответ главного гуру smile.gif
Все-таки может, в отдельных случаях, ТУ412, с включенным опросом квартир, создавать проблемы с коммутацией. Дело опять же в использовании в одной системе оборудования на 100 (БУД301) и 200 (ТУ412) абонентов. Проверьте наличие перемычки SEL0-SEL1 на клеммах ТУ412. При отсутствии этой перемычки, и диапазоне опроса более 100 (по умолчанию 1-200 ! )может возникать ситуация ОДНОВРЕМЕННОГО управления одним коммутатором обоими блоками - и БУД-ом, и ТУ.


--------------------