буд 302м и бвд311т |
буд 302м и бвд311т |
| дмитрий1223 |
Feb 28 2011, 19:14
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 580 |
Здравствуйте.Следующая проблема,периодически отключается вызывная панель,перестают работать ключи,связь с квартирами,при этом питание магнита остаётся.При переключении буда всё приходит в норму(выключаю из розетки и включаю обратно).Оборудование следующее:буд 302м бвд 311т замок мл1200 кн.exit.
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Mar 2 2011, 08:19
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
От изменения напряжения в большую или меньшую сторону зависит принципиальное значения влияния этого импульса на оборудование. Почти все блоки питания Vizit построенны на основе линейного трансформатора с выпрямителем и с применением линейного или импульсного стабилизатора напряжения.
Сетевые фильтры применяют в импульсных блоках питания потому, что там они действительно нужны, причём фильтр находится в самом блоке питания. Внешний сетевой фильтр хоть дешёвый, хоть дорогой практически бесполезен и главным образом является удлиннителем, с выключателем и защитой от перегрузки по току. Возможности "фильтрования" сетевого фильтра могут быть полезны только в одном - при серьъёзных помехах (скчках) сетевой фильтр может выйти из стороя, но спасти этим встроенный фильтр в блоке питания подключаемого оборудования. Считается, что сетевой фильтр относительно дешёвый, а подключаемое оборудование к нему - дорогое, и хоть ремонт может оказаться несложным, но это будет ремонт дорогого оборудования, а ремонт сетевого фильтра должен быть значительнь дешевле, его вообще можно выбросить и купить новый. Вот для чего нужен сетевой фильтр. Для того чтобы принять удар на себя. В линейных источниках питания оборудования Vizit стоят конденсаторы большой мощности, кроме того для питания процессоров делается из 18V супенчатой стабилизацией... Поэтому повлиять на работу процессора может только продолжнтельное и очень сильное снижение напряжение питания, меньше 100V примерно... А от просадок в миллисекунды с успехом защищают конденсаторы. Это ведь не импульный блок питания где высокая частота и незначительные по времени просадки и привышения хорошо ощущаются блоком питания, и контроллеру болка питания приходится реагировать на эти помехи, подстраивая силовые ключи, что само по себе опасный процесс, когда подстройка происходит под воздействием помех... Ну уж нет... микрофоны в них, да во всём оборудовании Vizit стоят одинаковые, и выходят из сторя они давольно редко. Часто причиной неисправности микрофона является его повреждение злоумышленниками через отверстие. Но выход из сторя самого по себе микрофона - редкое явление. Часто бывает выходит из сторя предусилитель микрофона, а не сам микрофон... Но считается, что предусилитель выходит из строя от посторонних импульсов в проводке домофона, для чего в БВД-311 была введена защита из трёх диодов... Правда эффективность этой защиты по статистике оказалась спорной... |
дмитрий1223 буд 302м и бвд311т Feb 28 2011, 19:14
petr5555 А что у Вас с сетевым питанием в подъезде?
Бывают ... Feb 28 2011, 19:27
дмитрий1223 Дом новый.По напряжению тоже были мысли,но вахтёры... Feb 28 2011, 19:49
petr5555 Ну вахтёры - это не заметят, скачки могут быть оче... Feb 28 2011, 20:14
TS128 Ну уж нет...
БВД-311 один из самых надёжных блоков... Feb 28 2011, 20:23
Integral Service Я уже как то писал про такую же проблему, я тоже с... Feb 28 2011, 21:05
TS128 Да, в старых БВД-311R, БВД-313R, БВД-321R, RD-3 и ... Feb 28 2011, 23:46
Integral Service Да, но это может объяснить только отказ работы счи... Mar 1 2011, 20:44
TS128 Схема клавиатуры везде одинакова кроме БВД с проце... Mar 1 2011, 21:43
petr5555 Объясняю скачками называется изменение напряжения
... Mar 1 2011, 22:18
Integral Service
Не работает именно клавиатура, т.е. не реагирует ... Mar 2 2011, 14:13![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 18:30 |