![]() буд 302м и бвд311т |
![]() буд 302м и бвд311т |
дмитрий1223 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 580 ![]() |
Здравствуйте.Следующая проблема,периодически отключается вызывная панель,перестают работать ключи,связь с квартирами,при этом питание магнита остаётся.При переключении буда всё приходит в норму(выключаю из розетки и включаю обратно).Оборудование следующее:буд 302м бвд 311т замок мл1200 кн.exit.
|
![]() ![]() |
petr5555 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Объясняю скачками называется изменение напряжения
как в большую, так и в меньшую сторону. Скачки бывают быстрые микро и миллисекунды. Пример - включился или выключился мощный электроприбор в сети. При этом с домофон может сбойнуть и перейти в такое состояние, которое не описано в программе микроконтроллера. Т.Е. произойдёт "глюк". Для вывода из него делают сброс выключением и включением питания. Сетевой фильтр предназначен для гашения таких коротких всплесков. Просадки могут дать аналогичный эффект, но здесь уже может помочь только бесперебойный блок питания. Обычно просадками напряжения страдают сети старого фонда, они не были расчитаны на современные электроприборы. С надёжностью БВД-311 я не согласен, ломаются они тоже довольно часто, причём самое слабое место в них-это микрофоны скорее потому, что ставят дешёвые китайские. |
![]() ![]() |