![]() буд 302м и бвд311т |
![]() буд 302м и бвд311т |
дмитрий1223 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 580 ![]() |
Здравствуйте.Следующая проблема,периодически отключается вызывная панель,перестают работать ключи,связь с квартирами,при этом питание магнита остаётся.При переключении буда всё приходит в норму(выключаю из розетки и включаю обратно).Оборудование следующее:буд 302м бвд 311т замок мл1200 кн.exit.
|
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Я уже как то писал про такую же проблему, я тоже склоняюсь к тому что причина этому просадки напряжения, но в моем случае это скорее просадки именно в сети, т.к. уже неоднократно бывали случаи, когда подобные симптомы возникают одновременно на 5-7 подъездах в одном районе. Причем снова отмечу, что происходит это там где стоит БВД-342RT + БУД302, либо реже где стоит БВД-313R + БУД-301М. Хотя большинство подъездов в том районе это БВД-311R + БУД-301М.
При таких неисправностях, экспериментально выяснилось что проблема в БВД, т.е. не обязательно выключать и включать БУД, достаточно отсоединить и присоединить GND к панели (на любой модели) и все снова начнет работать нормально. Вот только интересно, что БВД-313R по устройству гораздо ближе к БВД-311R, но уж никак не к БВД-342RT, но почему то 311R эта проблема у нас не затрагивает. Разве что может есть какая то конструктивная разница, т.к. все 311R устанавливались раньше всех остальных, возможно в более новых партиях панелей появился такой недочет -------------------- www.isnv.ru
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 20:09 |