Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

буд 302м и бвд311т

дмитрий1223
post Feb 28 2011, 19:14
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 12
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 580



Здравствуйте.Следующая проблема,периодически отключается вызывная панель,перестают работать ключи,связь с квартирами,при этом питание магнита остаётся.При переключении буда всё приходит в норму(выключаю из розетки и включаю обратно).Оборудование следующее:буд 302м бвд 311т замок мл1200 кн.exit.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Feb 28 2011, 20:23
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Ну уж нет...
БВД-311 один из самых надёжных блоков не только среди домофонов Vizit... Он очень просто устроен и как следствие очень надёжен. Не выходит из сторя без внешнего воздействия или если изночально не работать оточень редкого заводсткого брака.

И потом, БВД-311T не существует! Пишется просто БВД-311 (во времена когда его разрабатывали, у Vizit были только ТМ ключи).

Скачки напряжения? А что Вы под этим подразумеваете? Временные повышения напряжения до 270V примерно - либо не повлияют на работу системы, либо приведут к однократному срабатыванию предохранителя в цепи 220V на БУД. Более высоковольтные повышенния напряжения также приведрут с срабортыванию предохранителя один раз и всё на этом закончится (домофон останется без питания).

Более страшны просадки напряжения... Причём не такие просадки которые могут быть в сети, а просадки на самом БУД. Бывает что провода питания БУД буквально крючком весят на токоведущих частях электрическеого щитка и это приводит к неустойчивому элекирическому контакту. БУД может иметь такое вот неустойчивое питание. Другая причина просадок бывает когда плохо выполненное соеденение греется (не от тока БУД а от другого потребителя) и на обгоревшем соедненении тоже будет неустойчевое напряжение. Но последнее встречается как правило в старых домах где давно не меняли проводку. А вот первое вполне может быть и в новом доме. Обеспечте надёжное подключение питания БУД к сети 220V.

Когда домофон переходит в нерабочее, описанное Вами состояние - прежде чем что-то делать измерьте напряжение на клеммах GND и +E должно быть 15V.

Если оборудование новое, то очень редко встречается заводской брак БУД или БВД, попробуйте проверить это заменой БУД а потом БВД, или в другой последовательности. После того как проверите остальные варианты.

Если на том и другом адресе стоят БУД-302М, то может быть проблема в них - попались изделия с бракованными элементами (не дефект сборки, а бракованные элементы котрые получил завод Vizit)