буд 302м и бвд311т |
буд 302м и бвд311т |
| дмитрий1223 |
Feb 28 2011, 19:14
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 22-January 11 Member No.: 46 580 |
Здравствуйте.Следующая проблема,периодически отключается вызывная панель,перестают работать ключи,связь с квартирами,при этом питание магнита остаётся.При переключении буда всё приходит в норму(выключаю из розетки и включаю обратно).Оборудование следующее:буд 302м бвд 311т замок мл1200 кн.exit.
|
![]() ![]() |
| petr5555 |
Feb 28 2011, 20:14
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Ну вахтёры - это не заметят, скачки могут быть очень
быстрыми. Можно попробовать поставить простейший фильтр по питанию "Пилот" и посмотреть на результат. |
дмитрий1223 буд 302м и бвд311т Feb 28 2011, 19:14
petr5555 А что у Вас с сетевым питанием в подъезде?
Бывают ... Feb 28 2011, 19:27
дмитрий1223 Дом новый.По напряжению тоже были мысли,но вахтёры... Feb 28 2011, 19:49
TS128 Ну уж нет...
БВД-311 один из самых надёжных блоков... Feb 28 2011, 20:23
Integral Service Я уже как то писал про такую же проблему, я тоже с... Feb 28 2011, 21:05
TS128 Да, в старых БВД-311R, БВД-313R, БВД-321R, RD-3 и ... Feb 28 2011, 23:46
Integral Service Да, но это может объяснить только отказ работы счи... Mar 1 2011, 20:44
TS128 Схема клавиатуры везде одинакова кроме БВД с проце... Mar 1 2011, 21:43
petr5555 Объясняю скачками называется изменение напряжения
... Mar 1 2011, 22:18
TS128 От изменения напряжения в большую или меньшую стор... Mar 2 2011, 08:19
Integral Service
Не работает именно клавиатура, т.е. не реагирует ... Mar 2 2011, 14:13![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 18:28 |