Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БУД-302 проблема.

, не работает вызов квартир
Nickola41
post Feb 9 2011, 14:04
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 9
Joined: 9-February 11
Member No.: 46 616



Имеется БУД-302, БВД-342Т и БК-30
в один день перестал работать вызов ВСЕХ квартир в подъезде.
с ключа замок открывается, в квартире УКП-12М сигнализирует.
системный пароль в подъезде никто не знает, соответственно нет и мастер-ключа.
Организации установившей домофон уже не существует.
Пробовал переключать перемычку (WORK/PRG) внутри БУД. результат нулевой.
выключаю БУД - устанавливаю перемычку в положение PRG - включаю БУД.
с клавиатуры БВД ввожу #999 - 1 и получаю P_SE. Т.е как я понял домофон ждет ввода пароля, хотя не должен.
Подскажите в чем могут быть причины?
Возможна ли такая ситуация, если в какой-либо квартире подъезда выполнялся ремонт и перепутали полярность на УКП? если да, то как вычислить квартиру кроме как обойти всех.
Возможен ли сброс БУД-302 на заводские установки?
Заранее спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Feb 12 2011, 17:58
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Да, явно перерезана дорожка. Обрезав дорожку становится невозможным включить режим PRG. Нужно её восстановить при помощи паяльника. Или просто двум человекам замкнуть и подержать, и удерживая ввести новый пароль.

Вынуть микросхему памятит необходимо для проверки исправности БУД. Без памяти вызов должен идти во все квартиры. Вообще любопытно, что кто-то не поленился "вбить" выключение для всех возможных 100 квартир. При подключении трубки напрямую нужно было пробовать набирать не существующие в подъезде квартиры.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nickola41
post Feb 13 2011, 03:03
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 9
Joined: 9-February 11
Member No.: 46 616



Цитата(TS128 @ Feb 13 2011, 02:58) *

Да, явно перерезана дорожка. Обрезав дорожку становится невозможным включить режим PRG. Нужно её восстановить при помощи паяльника. Или просто двум человекам замкнуть и подержать, и удерживая ввести новый пароль.


Паяльника под рукой нет :-( но это решаемо.
я так понимаю что резистор в цепи не просто так стоит.
значит замыкать ногу перемычки и ногу микросхемы к которой идет дорожка нельзя?
а то я в электрике не силён :-(

Цитата(TS128 @ Feb 13 2011, 02:58) *
Вынуть микросхему памяти необходимо для проверки исправности БУД. Без памяти вызов должен идти во все квартиры. Вообще любопытно, что кто-то не поленился "вбить" выключение для всех возможных 100 квартир. При подключении трубки напрямую нужно было пробовать набирать не существующие в подъезде квартиры.


Без памяти не закрывается электромагнитный замок, соответственно при наборе любой квартиры тоже выдает ошибку.
ну у нас не 100, а 15 квартир в подъезде, поэтому думаю не составило труда зная системный/сервисный пароль/имея мастер-ключ.

Да. фирма установщик оказывается существует - я просто не мог дозвониться по номеру(сотовый) указанному на домофоне. так вот возникают подозрения на счет их добросовестности. в идеале - при монтаже срезать дорожку, спустя какое то время(после окончания гарантийного срока на домофон) сбить настройки и ждать когда тебе позвонят дабы за деньги "исправить" глюк домофона. пока мучал БУД узнал что в соседнем доме такая же проблема - не работает вызов квартир на таком же домофоне. возможно и установщик тот же. ну да ладно. надо сначала со своим разобраться.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic
Nickola41   БУД-302 проблема.   Feb 9 2011, 14:04
gerdimon   Имеется БУД-302, БВД-342Т и БК-30 в один день пер...   Feb 9 2011, 15:45
TS128   Похоже на то, что во всех квартирах вызов выключен...   Feb 9 2011, 20:43
Integral Service   Но если автор говорит что он пишет "P_SE...   Feb 10 2011, 00:07
TS128   Может быть перемычка не правельно установленна и н...   Feb 10 2011, 08:49
Nickola41   К сожалению погода вчера внесла свои коррективы. О...   Feb 11 2011, 04:15
TS128   Для БВД-342 кабель типа "витая пара" даж...   Feb 11 2011, 14:02
Integral Service   На счет соединений - скотч-лок выходит неудобно, и...   Feb 11 2011, 22:59
TS128   А ещё минус термоусадки в том, что скрутка под ней...   Feb 11 2011, 23:24
Nickola41   Итого: Откинул БК от БУД, подключил УКП - при набо...   Feb 12 2011, 04:54
Nickola41   Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что вот о...   Feb 12 2011, 07:13
TS128   Да, явно перерезана дорожка. Обрезав дорожку стано...   Feb 12 2011, 17:58
Nickola41   Да, явно перерезана дорожка. Обрезав дорожку стан...   Feb 13 2011, 03:03
TS128   Да, резистор нужен для ограничения тока, без резис...   Feb 13 2011, 10:51
Integral Service   Да, но если посмотреть на ситуацию с другой сторо...   Feb 14 2011, 01:26
TS128   Да, но если посмотреть на ситуацию с другой сторо...   Feb 14 2011, 01:42
Nickola41   У нас договор только на установку домофона. срок г...   Feb 14 2011, 07:38
Nickola41   Итого: Спасибо! спаял дорожку от резистора к н...   Feb 14 2011, 13:37
Integral Service   К сожалению Выводы у Вас не правильные. Шлейф здес...   Feb 15 2011, 00:50
Nickola41   Переполюсовку сходу нашел в одной квартире, исправ...   Feb 15 2011, 01:13
TS128   Плохая слышимость по направлению от БВД к УКП (тру...   Feb 15 2011, 09:01
petr5555   Если плохо слышно с панели-то это не работает микр...   Feb 15 2011, 09:06
Nickola41   ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем принявшим участие в обсужден...   Feb 15 2011, 13:08
сергей31   проблема такая установлен БУД 302 два дня назад п...   May 10 2011, 16:21
TS128   Ключевой момент в Вашем повествовании это ТРИ СИГН...   May 10 2011, 19:18