БУД-302 проблема., не работает вызов квартир |
БУД-302 проблема., не работает вызов квартир |
| Nickola41 |
Feb 9 2011, 14:04
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 9 Joined: 9-February 11 Member No.: 46 616 |
Имеется БУД-302, БВД-342Т и БК-30
в один день перестал работать вызов ВСЕХ квартир в подъезде. с ключа замок открывается, в квартире УКП-12М сигнализирует. системный пароль в подъезде никто не знает, соответственно нет и мастер-ключа. Организации установившей домофон уже не существует. Пробовал переключать перемычку (WORK/PRG) внутри БУД. результат нулевой. выключаю БУД - устанавливаю перемычку в положение PRG - включаю БУД. с клавиатуры БВД ввожу #999 - 1 и получаю P_SE. Т.е как я понял домофон ждет ввода пароля, хотя не должен. Подскажите в чем могут быть причины? Возможна ли такая ситуация, если в какой-либо квартире подъезда выполнялся ремонт и перепутали полярность на УКП? если да, то как вычислить квартиру кроме как обойти всех. Возможен ли сброс БУД-302 на заводские установки? Заранее спасибо! |
![]() ![]() |
| TS128 |
Feb 12 2011, 17:58
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Да, явно перерезана дорожка. Обрезав дорожку становится невозможным включить режим PRG. Нужно её восстановить при помощи паяльника. Или просто двум человекам замкнуть и подержать, и удерживая ввести новый пароль.
Вынуть микросхему памятит необходимо для проверки исправности БУД. Без памяти вызов должен идти во все квартиры. Вообще любопытно, что кто-то не поленился "вбить" выключение для всех возможных 100 квартир. При подключении трубки напрямую нужно было пробовать набирать не существующие в подъезде квартиры. |
Nickola41 БУД-302 проблема. Feb 9 2011, 14:04
gerdimon
Имеется БУД-302, БВД-342Т и БК-30
в один день пер... Feb 9 2011, 15:45
TS128 Похоже на то, что во всех квартирах вызов выключен... Feb 9 2011, 20:43
Integral Service
Но если автор говорит что он пишет "P_SE... Feb 10 2011, 00:07
TS128 Может быть перемычка не правельно установленна и н... Feb 10 2011, 08:49
Nickola41 К сожалению погода вчера внесла свои коррективы.
О... Feb 11 2011, 04:15
TS128 Для БВД-342 кабель типа "витая пара" даж... Feb 11 2011, 14:02
Integral Service На счет соединений - скотч-лок выходит неудобно, и... Feb 11 2011, 22:59
TS128 А ещё минус термоусадки в том, что скрутка под ней... Feb 11 2011, 23:24
Nickola41 Итого:
Откинул БК от БУД, подключил УКП - при набо... Feb 12 2011, 04:54
Nickola41 Я конечно могу ошибаться, но мне кажется что вот о... Feb 12 2011, 07:13
Nickola41
Да, явно перерезана дорожка. Обрезав дорожку стан... Feb 13 2011, 03:03
TS128 Да, резистор нужен для ограничения тока, без резис... Feb 13 2011, 10:51
Integral Service
Да, но если посмотреть на ситуацию с другой сторо... Feb 14 2011, 01:26
TS128
Да, но если посмотреть на ситуацию с другой сторо... Feb 14 2011, 01:42
Nickola41 У нас договор только на установку домофона. срок г... Feb 14 2011, 07:38
Nickola41 Итого: Спасибо! спаял дорожку от резистора к н... Feb 14 2011, 13:37
Integral Service К сожалению Выводы у Вас не правильные. Шлейф здес... Feb 15 2011, 00:50
Nickola41 Переполюсовку сходу нашел в одной квартире, исправ... Feb 15 2011, 01:13
TS128 Плохая слышимость по направлению от БВД к УКП (тру... Feb 15 2011, 09:01
petr5555 Если плохо слышно с панели-то это не работает
микр... Feb 15 2011, 09:06
Nickola41 ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем принявшим участие в обсужден... Feb 15 2011, 13:08
сергей31 проблема такая установлен БУД 302 два дня назад п... May 10 2011, 16:21
TS128 Ключевой момент в Вашем повествовании это ТРИ СИГН... May 10 2011, 19:18![]() ![]() |