Здравствуйте Знатоки! Надеюсь на Вашу помощь.
16-ти этажный дом. На 1-ом этаже - БВД-313RCP. На каждом - БК-4МV. Стояк - кабель UTP. Этажа с 8-го в трубках начинается гул (впечатление, что 50Гц) и усиливается к последнему этажу. Переложить другие кабеля - нереально. Помогите советом - как убрать гул? |
![]() ![]() |
| Integral Service |
Feb 4 2011, 15:20
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Замерьте мультиметром сопротивление линии, чтобы наверняка установить причину. Например можно замкнуть два любых провода на последнем этаже, и проверить их сопротивление на БК, оно должно не превышать указанное в инструкции согласно сечению провода