Можно ли объединять провода единиц 2 БК-100? |
Можно ли объединять провода единиц 2 БК-100? |
| Arct |
Feb 2 2011, 15:32
Post
#1
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 7-April 10 Member No.: 46 156 |
Доброго времени суток.
Можно ли объединять провода единиц двух БК-100 подключенных к одному БУД-420? Вроде сталкивались уже, но никто не помнит ((( PS: Нашел уже что нельзя(((( Можно аргументировано? Общие точки получаются через защитные диоды ULN2003 на line, и через те же диоды и варистор RU1 на землю, при вызове клемма единицы тупо замыкается на землю, по идее ничего страшного не должно быть... Я не прав? |
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Feb 2 2011, 16:16
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
В принципе можно, но учитывайте, что при таком объединении, блоки управления "не знают" о существовании друг друга, и соответственно каждый из них может активировать свой коммутатор. В результате на объединённом абонентском шлейфе может возникать ситуация, когда будут замкнуты на GND провода сразу двух единиц, что приведёт к невозможности отрывания двери (а возможно и даже разговора, при определённом стечении обстоятельств) в текущем сеансе связи.
Если не секрет, что Вы хотите получить? Воможно имеется более красивое решение. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| Arct |
Feb 2 2011, 16:35
Post
#3
|
![]() Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 7 Joined: 7-April 10 Member No.: 46 156 |
В принципе можно, но учитывайте, что при таком объединении, блоки управления "не знают" о существовании друг друга, и соответственно каждый из них может активировать свой коммутатор. В результате на объединённом абонентском шлейфе может возникать ситуация, когда будут замкнуты на GND провода сразу двух единиц, что приведёт к невозможности отрывания двери (а возможно и даже разговора, при определённом стечении обстоятельств) в текущем сеансе связи. Если не секрет, что Вы хотите получить? Воможно имеется более красивое решение. Сорри, не уточнил 2 БК 100 подключены к одному БУД420... Да ничего особенного просто с второго коммутатора провода на 20 этаж тянуть не очень хочется, можно конечно пробросить 4 жилы от буда до 20 этажа и поставить коммутатор уже там, но что то сомнение берет, не окажется ли посадка в линии слишком сильной... |
Arct Можно ли объединять провода единиц 2 БК-100? Feb 2 2011, 15:32
petr5555 Второй коммутатор можно поставить наверху и
протян... Feb 2 2011, 18:37
alex_t2 Про просадку. Точнее про сопротивление проводов. О... Feb 2 2011, 20:33![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 30th November 2025 - 18:29 |