Доброго времени суток.
Можно ли объединять провода единиц двух БК-100 подключенных к одному БУД-420? Вроде сталкивались уже, но никто не помнит ((( PS: Нашел уже что нельзя(((( Можно аргументировано? Общие точки получаются через защитные диоды ULN2003 на line, и через те же диоды и варистор RU1 на землю, при вызове клемма единицы тупо замыкается на землю, по идее ничего страшного не должно быть... Я не прав? |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
В принципе можно, но учитывайте, что при таком объединении, блоки управления "не знают" о существовании друг друга, и соответственно каждый из них может активировать свой коммутатор. В результате на объединённом абонентском шлейфе может возникать ситуация, когда будут замкнуты на GND провода сразу двух единиц, что приведёт к невозможности отрывания двери (а возможно и даже разговора, при определённом стечении обстоятельств) в текущем сеансе связи.
Если не секрет, что Вы хотите получить? Воможно имеется более красивое решение. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |