Добрый день. Вопрос следующий:
Есть 6 подъездов (в них 64 квартиры всего), нумерация сквозная. На каждом из подъездов стоит БВД-313 + БУД-301М + БК-30. Можно ли используя это оборудование дополнительно подключить общую калитку с возможностью вызывать с неё любую квартиру? какое оборудование нужно устанавливать на калитку? Если с этим оборудованием нельзя организовать такую схему - то подскажите пожалуйста что надо заменить или добавить. Спасибо. |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
1. до 200 квартир достаточно TU-412
2. Да, в любой момент к системе может быть подключено только одно абонентское устройство (УКП, монитор) и только один домофон (БВД+БУД). 3. Ничего страшного не поизойдёт. Кто превый займёт линию, тот и сможет вызвать нужного абонента и поговорить с ним. Тот кто будет вторым и далее займёт очередь - его домофон перейдёт в режим ожидания (короткие звуковые сигналы раз в 5 сек. - "линия занята"). Аналогично и с пультом консъержа. Пульт консъержа рассматривается как ещё один домофон на тех же условиях, только у него на экране всегда отображается вызываемая квартира и можно перехватить вызов... При звонке консъержу, он в этот момент рассматривается домофонами как один из абонентских устройств (УКП). |
![]() ![]() |