Кто сталкивался с такой неисправностью? |
Кто сталкивался с такой неисправностью? |
| smk-telekom |
Jan 18 2011, 11:41
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 |
Стоит система БУД301К+БВД321. Набираем кв.21 вызов идет, в квартире трубка звонит, снимаем трубку вызов продолжается, связи с БВД нет, дверь с трубки не открыть. неисправность только в одной квартире. Проверял на переплюсовку и КЗ ничего не нашел, пробовал менять трубку - таже история. Подскажите плиз, у кого есть идеи?
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Jan 20 2011, 15:22
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
По всем првилам подключать надо не только к БК-100... Но не в этом дело. Проверьте качество стыков.
Открывание двери должно происходить если во время разговора отключить от монитора LN+. Начнём сначала и по порядку: трубки устанавливаемые вместо мониторв непосредственно к проводам в квартире где стоят монитры дверь открывают, монитры дверь не открывают, другие мониторы установленные на место этих дверь тоже не открывают. Значит отправить с уверенностью в неисправности БВД, БК или монитры Вы не можете. Методом исключения остаётся искать неисправность в проводах. Проведите эксперемент с LN+. |
smk-telekom Кто сталкивался с такой неисправностью? Jan 18 2011, 11:41
TS128 А отключить провода данного адреса (десяток и еден... Jan 18 2011, 13:50
Nik077 Недавно столкнулся с похожей проблемой ... парадна... Jan 18 2011, 23:57
TS128 Так, мониторы говорите?
403 или 430? У 403 2 кана... Jan 19 2011, 00:17
Nik077 Оба монитора 403 ! "Сопровождаются ... Jan 19 2011, 00:51![]() ![]() |