Кто сталкивался с такой неисправностью? |
Кто сталкивался с такой неисправностью? |
| smk-telekom |
Jan 18 2011, 11:41
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 28 Joined: 15-December 10 From: г.Бологое Member No.: 46 523 |
Стоит система БУД301К+БВД321. Набираем кв.21 вызов идет, в квартире трубка звонит, снимаем трубку вызов продолжается, связи с БВД нет, дверь с трубки не открыть. неисправность только в одной квартире. Проверял на переплюсовку и КЗ ничего не нашел, пробовал менять трубку - таже история. Подскажите плиз, у кого есть идеи?
|
![]() ![]() |
| Nik077 |
Jan 18 2011, 23:57
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 18-January 11 Member No.: 46 566 |
Недавно столкнулся с похожей проблемой ... парадная 65-ть квартир БК ( проверена на переплюсовки, КЗ, сопротивления и напряжения вдоль и поперек ) работает корректно ... Но две квартиры с видеодомофонами Vizit 403 не могут открыть дверь . Сигнал проходит , видео есть , разговор чёткий , но не открывает ! Ставили заведомо новые аппараты - тоже самое , ставишь обычную трубку - всё окей !
Что может быть ? Подскажите, плиз . Ведь всё работало ! |
smk-telekom Кто сталкивался с такой неисправностью? Jan 18 2011, 11:41
TS128 А отключить провода данного адреса (десяток и еден... Jan 18 2011, 13:50
TS128 Так, мониторы говорите?
403 или 430? У 403 2 кана... Jan 19 2011, 00:17
Nik077 Оба монитора 403 ! "Сопровождаются ... Jan 19 2011, 00:51
TS128 По всем првилам подключать надо не только к БК-100... Jan 20 2011, 15:22![]() ![]() |