Домофон "Eltis", трубка УКП-8 SM "Visit".
Нажимаем вызов квартиры, в квартире раздается громкий сигнал вызова, как только снимают трубку - домофон пишет Err04 и привет. Почитал немного о принципе работы УКП-8 - там вроде и ломаться нечему, транзистор что-ли поменять. С домофонами раньше не сталкивался, помогите разобраться, пожалуйста. |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Если ещё есть блок питания на 12 вольт и миллиамперметр, то можете померить ток трубки в снятом состоянии. Должен быть около 25 мА. Если отличается, можно покрутить подстроечник. Если не регулируется, то менять транзистор.
Элтисы 300-400-х серий вообще капризные в абонентской части. Особенно первые прошивки. В новых версиях вроде подправили. Гляньте номер версии (12321 В, потом С - покажет EL40x и серийник) х - номер прошивки. Новые - 40C и 40D, они должны быть поустойчивее. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |