Доброго всем дня!
Возникла такая проблема. Дом 2 подъезда, забор с 2-мя калитками. Везде стоит БВД-432RCB, БУД-420М. Линия на БК соединена параллельно.
Сначала на одной калитке перестала работать кнопка "Выход" - пока держишь кнопку - дверь открыта, отпускаешь, дверь закрыта (контакт на размыкание у кнопки не используем), при этом нет звукового сигнала на открытие. Потом перестали читаться ключи на одном из подъездов (благо стоял код на открытие, по которому все сейчас и ходят) - при выключении-включении БУДа ключи читались, но минут 15-20, после чего опять перестали работать - подносишь ключ - а в ответ тишина... Сегодня поступила заявка, что не читаются ключи на второй калитке и не открывает кнопка выхода. По кнопке вышла та же ситуация что и на первой калитке, а по ключам думаю так же будет как и с подъездом.
На улице сегодня весь день -38, но БУДы стоят в тепле, длина провода в пределах 70 - 80 метров до калиток, до подъездных дверй меньше.
Подскажите что делать, где искать неисправность. А то остался еще один подъезд - "похоронят" там же. smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Dec 23 2010, 18:33
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Тогда остаётся предположить, что неисправности не связаны между собой.
Кнопка так работает, например, по причине загрязнения/износа контактов, в результате которого её сопротивление в нажатом состоянии составляет сотни ом, вместо единиц.
А ключи плохо читаются по причине родового дефекта блоков вызова четырёхсотой серии. Попробуйте присоединить ключ непосредственно к клеммам ТМ и GND блока вызова (проводками, или подключив дополнительную считку).
Если так прочитается, то замкните в блоке вызова конденсатор С10 (электролит 4,7мкФ).



--------------------