![]() Серия 400. Глюки., Не читает ключи, не пиликает кнопка "Выход". |
![]() Серия 400. Глюки., Не читает ключи, не пиликает кнопка "Выход". |
Stroitel |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 10 Member No.: 46 534 ![]() |
Доброго всем дня!
Возникла такая проблема. Дом 2 подъезда, забор с 2-мя калитками. Везде стоит БВД-432RCB, БУД-420М. Линия на БК соединена параллельно. Сначала на одной калитке перестала работать кнопка "Выход" - пока держишь кнопку - дверь открыта, отпускаешь, дверь закрыта (контакт на размыкание у кнопки не используем), при этом нет звукового сигнала на открытие. Потом перестали читаться ключи на одном из подъездов (благо стоял код на открытие, по которому все сейчас и ходят) - при выключении-включении БУДа ключи читались, но минут 15-20, после чего опять перестали работать - подносишь ключ - а в ответ тишина... Сегодня поступила заявка, что не читаются ключи на второй калитке и не открывает кнопка выхода. По кнопке вышла та же ситуация что и на первой калитке, а по ключам думаю так же будет как и с подъездом. На улице сегодня весь день -38, но БУДы стоят в тепле, длина провода в пределах 70 - 80 метров до калиток, до подъездных дверй меньше. Подскажите что делать, где искать неисправность. А то остался еще один подъезд - "похоронят" там же. ![]() |
![]() ![]() |
Stroitel |
![]()
Post
#2
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 21-December 10 Member No.: 46 534 ![]() |
В случае с калиткой такое мнение у нас возникало. Там линия около 70 метров. Но как с подъздом то быть - линия всего 21 метр. GND, как правило, мы всегда ведем двойным проводом, ну и на магнит по 2 жилы крутим.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 10:07 |