Доброго всем дня!
Возникла такая проблема. Дом 2 подъезда, забор с 2-мя калитками. Везде стоит БВД-432RCB, БУД-420М. Линия на БК соединена параллельно. Сначала на одной калитке перестала работать кнопка "Выход" - пока держишь кнопку - дверь открыта, отпускаешь, дверь закрыта (контакт на размыкание у кнопки не используем), при этом нет звукового сигнала на открытие. Потом перестали читаться ключи на одном из подъездов (благо стоял код на открытие, по которому все сейчас и ходят) - при выключении-включении БУДа ключи читались, но минут 15-20, после чего опять перестали работать - подносишь ключ - а в ответ тишина... Сегодня поступила заявка, что не читаются ключи на второй калитке и не открывает кнопка выхода. По кнопке вышла та же ситуация что и на первой калитке, а по ключам думаю так же будет как и с подъездом. На улице сегодня весь день -38, но БУДы стоят в тепле, длина провода в пределах 70 - 80 метров до калиток, до подъездных дверй меньше. Подскажите что делать, где искать неисправность. А то остался еще один подъезд - "похоронят" там же. ![]() |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
В принципе, подобное явление (кнопка открывает, пока её удерживаешь) при длинной линии между БВД и БУД может возникать, если великовато сопротивление проводов, особенно общего провода (GND). (Из практики)
Блок вызова серии 400 потребляет довольно большой ток, который может создавать значительное падение напряжения на общем проводе. И если у Вас этот провод является общим для БВД и кнопки выхода, то замыкание кнопки выхода на клемму GND блока вызова оказывается электрически не равно замыканию её на клемму GND блока управления. В итоге транзисторный ключ управления реле замка закрывается, обеспечивая открывание двери, а вот для управляющего микроконтроллера уровень на клемме ОР относительно клеммы GND остаётся уровнем логической "1". При этом могут быть, естественно и проблемы со считыванием ключа. Резюме: измерьте напряжение между клеммами +Е и GND сначала на БУД, затем на БВД. Если разница будет более вольта (примерно) то Вам нужно увеличить сечение общего провода. Как правило, в кабеле между БВД и БУД есть свободный провод, продублируйте им "землю". -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 10:05 |