Помогите с БУД301М |
Помогите с БУД301М |
| Slava123 |
Dec 4 2010, 20:07
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 4-December 10 Member No.: 46 497 |
Стоит БВД321, БУД 301М, БК30. С чипика дверь открывает, с кнопки выхода тож открывает, проблема в том что при наборе кв. идет длинный звуковой сигнал (как понимаю ошибка), соответственно кв. не вызываются. Если отключить БК и подключить трубку, то просто два коротки (глухих) звука.
|
![]() ![]() |
| TS128 |
Dec 4 2010, 22:10
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Длинных звуковых сигналов в исправном БУД-301М, как в прочем и других - нет.
Два коротких сигнала тоже нет. В БУД-301М если подключить трубку напрямую идут сигналы "линия занята" - одиночные короткие сигналы раз в 5 сек. Видемо Вы просто не дожидались третьего и последующих сигналов... Чтобы небыло сигнала "линия занята" на БУД-301М необходимо поставить времнно резистор 10k или около того, между клеммами Ek и Sel. Либо просто подержать палец ничего другого не касаясь на клемме Sel в момент после набора номера квартиры и до появления сигналов вызова. В остальное время палец можно не держать, можно для удобства держать палец через неизолированную отвёртку. Длинный двух-тональный сигнал (нипоминающий сирену) означает сигнал "ошибка". На БК-30 стоит проверить качество контактов и правельность установки перемычек. |
| Slava123 |
Dec 7 2010, 18:40
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 4-December 10 Member No.: 46 497 |
Длинных звуковых сигналов в исправном БУД-301М, как в прочем и других - нет. Два коротких сигнала тоже нет. В БУД-301М если подключить трубку напрямую идут сигналы "линия занята" - одиночные короткие сигналы раз в 5 сек. Видемо Вы просто не дожидались третьего и последующих сигналов... Чтобы небыло сигнала "линия занята" на БУД-301М необходимо поставить времнно резистор 10k или около того, между клеммами Ek и Sel. Либо просто подержать палец ничего другого не касаясь на клемме Sel в момент после набора номера квартиры и до появления сигналов вызова. В остальное время палец можно не держать, можно для удобства держать палец через неизолированную отвёртку. Длинный двух-тональный сигнал (напоминающий сирену) означает сигнал "ошибка". На БК-30 стоит проверить качество контактов и правильность установки перемычек. Спасибо разобрался! Теперь новая неприятность((( С 21 по 29 кв все работает нормально звонит, открывает, говорит), но стоит только подключить перемычку (десятки) на тройку и все копец, набираешь 33 звонит в 33,34 и 23, набираешь 32 звонит в 32,22., при наборе 34 звонит в 34 и 24((( помогите новичок в VIZITтах, на форуме прочитал что может перепутан +- на УПК, скажите как прозвонить, или каждую трубку проверять отдельно? |
Slava123 Помогите с БУД301М Dec 4 2010, 20:07
Slava123
Стоит БВД311, БУД 301М, БК30. С чипика дверь откр... Dec 4 2010, 21:01
TS128 Непоняытно насчёт перемычки, но очень похоже что п... Dec 7 2010, 20:44
Slava123 Спасибо за помощь!
Перекинул на другую клемму ... Dec 8 2010, 16:38![]() ![]() |