![]() Проблема с домофоном БВД-SM100, нет связи с квартирами, открываетс и сразу замыкает дверь. |
![]() Проблема с домофоном БВД-SM100, нет связи с квартирами, открываетс и сразу замыкает дверь. |
Max |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 26-November 10 Member No.: 46 486 ![]() |
Итак, оборудование старое, но нам поставили год назад.
БВД-SM100 на входе, питание БПД18/12-1-1, коммутатор БК-30. Таблетка срабатывает и сразу защелкивает дверь обратно. Т.е. надо ловить момент и тянуть дверь на себя. Убрав таблетку дверь уже неоткроешь - промежуток буквально секунда или даже меньше. С кнопкой открывание та же беда. Открываешь и тут же толкай, промедлил - защелкнулся. Вызовы на квартиру не идут. Набираешь квартиру, на секунду загорается ждите ответа и тут же выключается. С квартир дверь не открывается. Грешу на блок питания. Похоже реле размыкания срабатывает сразу на защелкивание. Но тогда почему нет связи? Попробовал заменить БК-30 на другой исправный. Та же картина. Что посоветуете? Живу в селе, проконсультироваться не скем. Хочу заказать в городе БПД БПД18/12-1-1, но нет гарантии что беда в нем. Может вариант - на какой нибудь из трубок КЗ или перепутана полярность? Может ли это иметь такие последствия? |
![]() ![]() |
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
КЗ на трубках никак не может повлиять на открытие двери кнопокой или ключем. Здесь возможно проблема в БВД, а возможно и две проблемы, одна из них - это установленное в системных установках время открывания замка, при электормагнитном замке должно быть - 5 сек, но может быть такое что случайно поставили 1 секунду.
Для изменения времени открытого состояния замка выполните операции: - войдите в режим системных установок; - нажмите кнопку ; - нажмите одну из кнопок: 1 - для установки времени 1с; 5 - для установки времени 5с; - после нажатия кнопки в блоке вызова звучит один сигнал, и блок возвращается в режим системных установок; нажмите кнопку # для сохранения изменений и выхода из режима. А вторая проблема может таиться в проводке от БК к трубкам. Прозвоните тестером все трубки, т.е. проверьте с клем БК сопротивление всех трубок, оно должно быть от 600 до 900 Ом, и должно определяться только если + (красный щуп) подключать к десяткам, а "-" (черный щуп) к еденицам. Если на каком то номере трубки не имеется , то сопротивление будет равно бесконечности, а тестер будет показывать "1". -------------------- www.isnv.ru
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 4th July 2025 - 14:24 |