Здравствуйте!
Парочка подключена "на коленках". На БВД жалуется установщик: "Плохо ему говорит". После включения молчит. После набора квартиры трубку не подключает, пикает раз в 5 секунд и не прекращает. Не смог нигде найти что то типа "коды ошибок" или "возможные неисправности и методы устранения". Подскажите, куда копать. Спасибо. |
![]() ![]() |
| AWG |
Nov 17 2010, 19:14
Post
#2
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 3 Joined: 11-November 10 Member No.: 46 448 |
TS128, еще раз, большое спасибо!
П.С. Очень жаль, что нет никаких кодов. |
AWG БУД-301М и БВД313 Nov 11 2010, 14:10
TS128 "пик" раз в 5 сек. однозначтно обозначаю... Nov 11 2010, 15:41
AWG TS128, спасибо! Теперь проясняется.
Это был в... Nov 11 2010, 16:08
TS128 В инструкции всё описано. Нет никаких кодов ошибки... Nov 11 2010, 23:50
TS128 Система из БУД и БВД как-раз удобна тем, что позво... Nov 17 2010, 22:28
L0Ki Возникла аналогичная проблема. БУД-301, БВД-311, Б... Oct 10 2014, 21:49
L0Ki
Возникла аналогичная проблема. БУД-301, БВД-311, ... Oct 26 2014, 21:39
AsGold Добрый день!
Сегодня получил такую же картину.... Oct 24 2014, 19:34
petr5555
Добрый день!
Сегодня получил такую же картину... Oct 25 2014, 20:11
AsGold
Так Вы смотрели тестером, что именно происходит н... Oct 27 2014, 09:23
petr5555
Осцилографа нет. Подключал к БУД трубку напрямую.... Oct 27 2014, 20:01
AsGold
В эжтом случае можно только посоветовать поменять... Oct 27 2014, 23:17![]() ![]() |