Не открывается дверь с трубки, панель SM-100 |
Не открывается дверь с трубки, панель SM-100 |
| spaiker |
Nov 10 2010, 17:06
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 |
Подскажите что может быть, из всего подъезда не открывается дверь с трубки только у одной квартиры. Переполюсовок нет, КЗ - нет, замыкания на землю тоже нет. Уже и трубку поменял но проблемма осталась. Как еще проверить и что может быть? В составе стоит БК-100.
|
![]() ![]() |
| alex_t2 |
Nov 10 2010, 19:10
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Если откроется, то всё-же проблема в трубке.
Если не откроется, то что-то в монтаже. Питание блока вызова, надеюсь мерили? Обычно > 20 вольт между +Е и GND. При заниженном питании (например сгорел предохранитель 18 вольт и панель питается резервом от 12 через диод) такие чудеса вполне возможны. Ещё был (даже не единичный) случай неправильного использования трубки жильцом - пытался открывать щёлкая переключателем - мастера голову сломали, пока не проверили вдвоём. Квартир-то у вас на подъезде много? Неужели проверили открывание у всех? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
| spaiker |
Nov 10 2010, 21:45
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 40 Joined: 10-November 10 Member No.: 46 445 |
Если откроется, то всё-же проблема в трубке. Если не откроется, то что-то в монтаже. Питание блока вызова, надеюсь мерили? Обычно > 20 вольт между +Е и GND. При заниженном питании (например сгорел предохранитель 18 вольт и панель питается резервом от 12 через диод) такие чудеса вполне возможны. Ещё был (даже не единичный) случай неправильного использования трубки жильцом - пытался открывать щёлкая переключателем - мастера голову сломали, пока не проверили вдвоём. Квартир-то у вас на подъезде много? Неужели проверили открывание у всех? Блок питания мерил ~ 23 вольта. Квартир в подъезде 40, проверял не все штуки 3. А что может быть в монтаже неладно? Если бы контакт был плохой я как понимаю, то вызов бы совсем не шел? |
spaiker Не открывается дверь с трубки Nov 10 2010, 17:06
Dmfn_Create
Подскажите что может быть, из всего подъезда не о... Nov 10 2010, 17:10
spaiker
Если кратковременно отключить провод от трубки во... Nov 10 2010, 17:25
Dmfn_Create
Блок питания мерил ~ 23 вольта. Квартир в подъезд... Nov 10 2010, 21:46
TS128 На SM-100 дверь может не открываться и от неверног... Nov 10 2010, 19:37
spaiker
На SM-100 дверь может не открываться и от неверно... Nov 10 2010, 21:50
Dmfn_Create А в блоке питания могут засохнуть электролитически... Nov 10 2010, 21:40
TS128 Проверить замыкания можно т.н. "токовым метод... Nov 10 2010, 22:21
pasik Ещё можна отключить все провода шины десятков и ед... Nov 11 2010, 10:39
petr5555 Можно эту трубку переключить на другой адрес и пос... Nov 11 2010, 16:58
spaiker Не открывают с трубки квартиры с десятком 7 и деся... Nov 12 2010, 20:24
alex_t2 Очень похоже на "подтекающий" коммутатор... Nov 12 2010, 20:51
spaiker
Очень похоже на "подтекающий" коммутато... Nov 12 2010, 21:17
alex_t2 Самое простое - методом исключения. Минус омметра ... Nov 13 2010, 00:14
spaiker Всем спасибо, разобрался. Проблема была в неправил... Nov 16 2010, 19:44![]() ![]() |