Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

VIZIT M430 C проблемы

, Подьездный домофон не открывается с VIZIT M430
Оникс
post Oct 21 2010, 15:09
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 21-October 10
Member No.: 46 412



В квартире установлен БКМ-440, БВД-403СР, мониторы МТ 460СМ и М 430С с подключением к этажному коммутатору подьездного ВИЗИТа 300 й серии. Всё работает, но с М 430 не открывается замок, а при замене его на трубку УКП 9 открывает. При этом М 430 нормально открывает БВД-403СР. БКМ-440 менял - безрезультатно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Oct 24 2010, 20:08
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



А какой используется провод?

15 метров считается небольшим расстоянием при условии, что применён нормальный провод...

М-430 подключен как ведомый монитр на клеммы HS+ HS- GND, VO, +E? Должен быть подключен на все эти клеммы, не обязательно подключение толькго VO и +E при использовании отдельного блока питания для М-430, но это не рационально.

Проверьте в конце концов целостность провода, может быть GND в обрыве?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Оникс
post Oct 30 2010, 08:00
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 21-October 10
Member No.: 46 412



Цитата(TS128 @ Oct 25 2010, 00:08) *

А какой используется провод?

15 метров считается небольшим расстоянием при условии, что применён нормальный провод...

М-430 подключен как ведомый монитр на клеммы HS+ HS- GND, VO, +E? Должен быть подключен на все эти клеммы, не обязательно подключение толькго VO и +E при использовании отдельного блока питания для М-430, но это не рационально.

Проверьте в конце концов целостность провода, может быть GND в обрыве?

Провода: два ШВЭВ и один КСПВ-4 "прозванивал" и соединял в разных вариантах. Проблему решил иначе. Вскрыл корпус М430 и уменьшил сопротивление от GND к кнопке открывания замка. Было сопротивление около 7,4 ком., я добавил в параллель 30 ком. Теперь замок открывается. Хотя бывает, что один раз из 10 - не хочет. В этом случае можно сделать переключение на дополнительную камеру 1-2 раза и, после этого, кнопка открывания замка сработает. Но полагаю, что провод GND от подьездного домофона все же нужен (нет возможности протянуть по "стояку"), т.к. М430 включается и отключается самостоятельно только на момент прохождения сигнала вызова, т.е. подключается неустойчиво.
User is offlineProfile CardPM