![]() вопрос по монтажу |
![]() вопрос по монтажу |
gaigin |
![]()
Post
#1
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 ![]() |
здравствуйте. стоит такая задача:
калитка с электромех. замком,на нее ставим БВД-406, монитор М430 находится примерно в 35 метрах от блока вызова (приблизительная длина проводки). вопрос в следующем: какую проводку тянуть (питание, аудио/видео сигнал) при такой удаленности бвд от монитора,и где лучше разместить БП: на том конце, где будет монитор, или же поближе к замку (есть возможность расположить БП в подсобном помещении в 4 метрах от калитки) есть ли смысл ставить 2 БП на обоих концах системы, т.к. боюсь просадок напряжения (в теории), а практического опыта в таких случаях не имел. заранее спасибо за помощь |
![]() ![]() |
gaigin |
![]()
Post
#2
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 82 Joined: 4-October 10 Member No.: 46 390 ![]() |
а что если место коаксиала взять витую пару? помехозащищенность похуже правда будет,но прокладывать будет удобнее все же.
насчет БП: сразу не уточнил,но предполагалось именно использование БП 18/12-1-1 тогда действительно лучше его расположить поближе к замку, все-таки он более требвателен к питанию. спасибо за совет |
![]() ![]() |