![]() Непонятная работа системы |
![]() Непонятная работа системы |
Raz |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 400 ![]() |
Система домофонии: 3 подъезда + калитка во бвор, внешние панели БВД 431х, внутренние блоки - БУД 420М. бк2v и бк 4, так вот - сама проблема, через некотовое время после монтажа стстемы она начала работать нестабильно, сначала пропало изображение с калитки,, еще через некоторое время оно появилось, но, при вызове квартиры вызов шел в другую квартиру, причем не обязательно с этого же подъезда, и опять же с некоторой вероятностью, то есть можно было попасть и в нужную квартиру, в итоге чтобы дозвонитьься до квартиры необходимо по нескольку раз набирать одну и ту же, всё перепроверил, вроде монтаж и коммутация произведены нормально. не знаю, что предпринять...
|
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Ну вот теперь всё встало на свои места.
У Вас очевидная проблема с линией SEL Проверьте наличие перемычек между клеммами SEL0 SEL1 и надежность соединений в этой цепи между всеми компонентами оборудования. Проверьте также напряжение на этой линии. Оно должно быть чуть меньше, чем на линии Ек. Если оно значительно занижено (причины могут быть различны - контакты, неисправность коммутатора и т.д.), то не происходит сброс коммутатора и он всю посылку воспринимает как пакет "единиц", соответственно суммирует цифры. Аналогично обстоят дела и при отсутствующей перемычке. В общем проверьте всё, что можно в цепи SEL. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 04:06 |