Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Непонятная работа системы

Raz
post Oct 13 2010, 04:45
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 13-October 10
Member No.: 46 400



Система домофонии: 3 подъезда + калитка во бвор, внешние панели БВД 431х, внутренние блоки - БУД 420М. бк2v и бк 4, так вот - сама проблема, через некотовое время после монтажа стстемы она начала работать нестабильно, сначала пропало изображение с калитки,, еще через некоторое время оно появилось, но, при вызове квартиры вызов шел в другую квартиру, причем не обязательно с этого же подъезда, и опять же с некоторой вероятностью, то есть можно было попасть и в нужную квартиру, в итоге чтобы дозвонитьься до квартиры необходимо по нескольку раз набирать одну и ту же, всё перепроверил, вроде монтаж и коммутация произведены нормально. не знаю, что предпринять...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
TS128
post Oct 13 2010, 20:46
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вот в том-то и дело что БК-4V - с ними искать неполадки будет сложнее... Проще было бы есди бы стояли БК-100 или БК-30... По одному на подъезд, а ещё лучше всего две, коль, на сколько я понимаю, квартир не более 200... или один БК-100 если квартир не более 100.

Но что есть, то и будем обсуждать...

Кабель RG-6 подходит для нужд видеопроводки среди всех экранированных едва-ли не хуже всего, а при наличии перехода от КВК на RG-6 вообще караул... правда переход у Вас похоже через БК-2V - это несколько улучшает положение в данном случае... Кроме того КВК вообще безсмысленно прокладывать от БВД... туда, по логике, лучше обычный коаксиал. В КВК не самый удобный для работы коаксиальный кабель, может быть, но он по крайней мере отвечает всем требованиям к кабелю для видеопроводки.
RG-6 имеет обычно стальную жилу покрытую медью, и, самое страшное, алюминеневую оплётку экрана... А нужен кабель с медной оплёткой и медной жилой. Любой экранированный, но для магистрали нужен РК-75... какой... да любой в принцепе, какой удобен в работе.

На этажах, если стоит БК-100 или БК-30, ставятся РВС-4. Ведь БК-4V это по сути БК-4 и РВС-4 в одном корпусе, чтобы не ставить две коробки рядом на каждом этаже. У БК-4(V) есть одно неоспоримое приимущество: между этажами прокладывается минимум проводов, БК одновремено являются расперделительными коробками, и система в целом получается наиболее красивая. Но налаживать и устранять неполадки в такой системе сложнее! К любому современному (выпускаемому сейчас) домофону Vizit можно подключить любые современные БК и они будут одинаково хорошо работать.

Что можно посоветовать в Вашей ситуации? Выявите квартиры котрые дают сбои при наборе (начинайте с первой такой квартиры) и смотрите:
a ) что творится с БК к котрй она подключена
b ) что творится с БК к котрой подключена квартира, в корую Вы попдаете вместо набираемой
c ) попробуйте выявить какую-то логику, систематику этих сбоев
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 4th July 2025 - 21:56