БВД М200 забавный глюк, Переодически не открывается дверь при использовании ключей ТМ |
БВД М200 забавный глюк, Переодически не открывается дверь при использовании ключей ТМ |
| Dru |
Jun 1 2010, 19:35
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 17-April 10 Member No.: 46 174 |
прикол следующий -Панель М200 -переодически при прикладывании ключей ТМ ( ключи лично проверял ключи зашиты) звучит сигнал открывания двери но магнит не размагничивается, в этот же момент дверь можно открыть кнопкой ВЫход или трубкой из квартиры , другие жильцы жалуются что при прикладывании ключей звучит сигнал ошибки.(я предпологаю что жильцы путаются в показаниях сигнал Ошибки или открывания)
ПРичем когда приезжаю на обьект все работает (по несколько минут прикладываю разный ключи все ОК), а после отьезда звонят и говорят что все опять началось. на что обратить внимание ? ПАнель БВд М200 Магнит МЛ400 -40 БПД 18\12-1-1 Хотябы при мне заглючило разок |
![]() ![]() |
| TS128 |
Jun 1 2010, 22:12
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Ну размер уголка ( в маркировке замка "-40") тут уж точно не может влиять
Полезно было бы указать год выпуска (ориентировочный хотя-бы) этого М-200... первая цифра серийного номера указывает год выпуска. Ещё полезнее было бы знать какой версии этот М-200 - он старый на процессоре Atmel или современный на процессоре Pic? Признаком старых М-200 является отсутствие считывателя RFID, (ТМ-считыватель в центре не справа). То, что открывает с кнопки - не показатель, впрочем если при открывании с кнопки БВД пищит и включает нужный светодиод как положено, то это значит команду открывания замка даёт процессор, при открывании с трубки процессор уже точно не обойти. Но чтобы процессор при открывании с ключа включал правильный звук, включал правельный светодиод и "забывал" дать команду открывания замка... причём только при открывании с ключа - это уже очень странно... |
| Dru |
Jun 1 2010, 22:53
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 17-April 10 Member No.: 46 174 |
Ну размер уголка ( в маркировке замка "-40") тут уж точно не может влиять Полезно было бы указать год выпуска (ориентировочный хотя-бы) этого М-200... первая цифра серийного номера указывает год выпуска. Ещё полезнее было бы знать какой версии этот М-200 - он старый на процессоре Atmel или современный на процессоре Pic? Признаком старых М-200 является отсутствие считывателя RFID, (ТМ-считыватель в центре не справа). То, что открывает с кнопки - не показатель, впрочем если при открывании с кнопки БВД пищит и включает нужный светодиод как положено, то это значит команду открывания замка даёт процессор, при открывании с трубки процессор уже точно не обойти. Но чтобы процессор при открывании с ключа включал правильный звук, включал правельный светодиод и "забывал" дать команду открывания замка... причём только при открывании с ключа - это уже очень странно... если не изменяет память вроде 6 -ка первая - 2006 года. Считывателя присутсвуют оба. показания очевидцев как я писал расходятся - по поводу звуковых сигналов.лично не могу застать ГЛЮК. Если рассматривать вариант что ключи не считываются идет сигнал ошибки.?? и может ли подсвеший Блок питания способстовать глюкам?? |
Dru БВД М200 забавный глюк Jun 1 2010, 19:35
TS128 В блоке питания "мозгов" нет, следовател... Jun 3 2010, 02:45
Dru установили новую панель - Работает уже неделю. ту... Jun 10 2010, 21:17
asadullin Была похожая проблема на БУД420М, проблема была в ... Jun 17 2010, 07:14
TS128 можно было бы думать что реле, но по описанию с тр... Jun 17 2010, 15:30
paha79 Такая же ерунда с КТМ602, причем сразу с тремя: 2 ... Jul 5 2010, 22:32
TS128 В современных КТМ нет реле! Реле есть только у... Jul 6 2010, 11:07![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 19th April 2026 - 22:17 |