Что-то случилось с монитором MT460CM, заглючил |
Что-то случилось с монитором MT460CM, заглючил |
| BorisSOv |
Apr 26 2010, 22:29
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 6 Joined: 26-April 10 Member No.: 46 194 |
Монитор Vizit-MT460CM. Начал одиночно срабатывать сигнал вызова. Сначала три раза за ночь (экран при этом оставался погашен). Утром уже начал пиликать раз в 5 минут. Отключил ему питание. Вечером после включения, беспрерывное пиликанье установленным сигналом вызова (04), иногда проскакивает 05 сигнал, экран при этом остается погашенным. При наличии вызова снизу или с лестничной площадки монитор включается, дверь открывает по нажатию кнопки. Но сигнал продолжает пиликать непрерывно.
Надеюсь описал проблему внятно. Подскажите, что делать в этой ситуации? Гарантия кончилась и обслуживающая организация уже довольно потирает руки. А хотелось бы решить проблему малой кровью. Сам электронщик, но в прибор пока без объяснений лезть не хочу. Заранее благодарю за помощь. |
![]() ![]() |
| TS128 |
Apr 27 2010, 12:57
Post
#2
|
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
когда линия DATA подвешена в воздухе - это тоже может приводить к "глюкам".
Схема терминала монитора есть на сайте в разделе Техподдержка. Если приёмно-передающая часть линии DATA исправна, то остаётся подозревать в глюках только процессор... Или какое-то воздействие на процессор... например питание, впрочем стабилизатор питания процессора там обычный линейный на микросхеме... линии LN+ LN- вообще не связаны ни с чем кроме трубки. Кроме как по линии DATA на процессор монитра ничто не может оказывать воздействие. Процессор, если посчитаете нужным менять можно заказать у производителя. Однако думаю что неисправность процессора наименее вероятная причина неисправности, т. к. в целом монитор работает. |
BorisSOv Что-то случилось с монитором MT460CM Apr 26 2010, 22:29
TS128 возможно неполадки в линии DATA... Apr 26 2010, 22:58
BorisSOv т.е проблема может быть и не в мониторе, а в блоке... Apr 27 2010, 07:05
TS128 Vizit-MT460CM потому и называется МТ, что в отличи... Apr 27 2010, 07:27
BorisSOv спасибо за ответ. В обед попробую кинуть линию сна... Apr 27 2010, 08:20
TS128 Нет одиночные сигналы или длительные до снятия тру... Apr 27 2010, 10:30
BorisSOv В общем, отстыковал от монитора все провода, кроме... Apr 27 2010, 11:55
BorisSOv схему посмотрел, линия DATA имеет оптронную развяз... Apr 27 2010, 13:20
TS128 Вот оптическая развязка и может быть неисправна. И... Apr 27 2010, 15:29
BorisSOv Благодарю за ответы. Попробую купить и поменять эт... Apr 27 2010, 15:55![]() ![]() |