![]() Много квартирные домофоны, БВД 311 Считыватель ключей нереагирует |
![]() Много квартирные домофоны, БВД 311 Считыватель ключей нереагирует |
Владимир1965 |
![]() ![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 12-April 10 Member No.: 46 163 ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Если ТМ, то на считывателе какое напряжение?
Можно попробовать подключить ключ прямо на провода ТМ (отключив его от клеммы) и GND у Блока Вызова. Если ключ считается, то неисправен БВД. Иначе или обрыв/КЗ в проводке до БУД (тогда напряжение - 0), или неисправен БУД (но вообще они довольно редко повреждаются по этой цепи) -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Владимир1965 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 5 Joined: 12-April 10 Member No.: 46 163 ![]() |
![]() Если ТМ, то на считывателе какое напряжение? Можно попробовать подключить ключ прямо на провода ТМ (отключив его от клеммы) и GND у Блока Вызова. Если ключ считается, то неисправен БВД. Иначе или обрыв/КЗ в проводке до БУД (тогда напряжение - 0), или неисправен БУД (но вообще они довольно редко повреждаются по этой цепи) ![]() |
![]() ![]() |