![]() идёт сдвоенный вызов абонентов 3-13-23, 8-18 и тд, прошу подсказать в чём может быть причина |
![]() идёт сдвоенный вызов абонентов 3-13-23, 8-18 и тд, прошу подсказать в чём может быть причина |
ibrahim |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 12-April 10 Member No.: 46 164 ![]() |
подъезд 9 этажного дома, нумерация на 1-9, 10-19, и пять квартир 20-24
установлено оборудование БВД-342RT, БУД-302M, БК-30 Некоторых квартирах нет трубки. но кабель есть. БВД работает нормально, индивидуальным и общим кодом открывается дверь Пример: вызываеш 3, трубку поднимаеть 3, 13 По одному провериль соединение, но проблема остался. Прошу подсказать что делать дальше |
![]() ![]() |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Некоторых квартирах нет трубки. но кабель есть. А провода в этом кабеле никто из этих квартир случайно не догадался скрутить вместе? Ищите переполюсовки (трубка подключенная неправильной палярностью) или замыкания. Если всё в порядке, значит неисправен БК. Но в вашем случае скорее всего проводка или переполюсовка... |
![]() ![]() |